点击进入下载:三跨预应力变截面连续箱梁桥0、1、1’#块安全专项施工方案(90页)
上部结构布跨型式为 (60+100+60) m三跨预应力混凝土变截面连续箱梁,分左右双幅,单幅箱梁采用单箱单室截面,纵、横、竖三向预应力体系,为全预应力构件。桥宽16.25米,根部梁高5.8米,跨中及端部梁高2.5米,箱梁高度按1.8次抛物线变化,除墩顶0号块设两个厚0.7米的横隔板及边跨端部设厚1.5米的端横梁外,在跨中设置了两道0.2米厚的横隔板以增加箱梁的抗扭性能。箱梁顶宽16.25米,底宽8.25米,翼板悬臂4.0米,箱梁顶板设单向2%横坡,底板横桥向为水平。
箱梁0号块长度为4米,顶底板厚度分别为0.5米和1.2米,腹板厚度为0.9米,距墩中心2米处至跨中箱梁顶板均为0.3米,底板厚度从0.75米至0.32米按1.8次抛物线变化,腹板厚度9号块以前为0.7米,12号块以后为0.5米,10~11号块由0.7米直线变公至0.5米。
【内容节选】
箱梁桥0、1、1’#块一块浇筑,管道密集,预埋件及预留孔多,结构和受力情况复杂。临时支座采用C50砼,长8.25m宽1m高0.45m的现浇砼。0、1、1’#块采用托架施工,砼分两层浇筑,第一层浇筑到梁高腹板4.5m的位置,第二层剩余的腹板及顶板一起浇筑。施工顺序为:托架施工→底模安装→外侧模安装固定→托架预压→腹板、横隔板竖向预应力筋安装、固定→底板、腹板、横隔板普通钢筋绑扎→腹板波纹管安装定位→冲洗底模→安装内模→顶板普通钢筋绑扎→顶板波纹管安装定位→安装喇叭口(锚垫板)→冲洗底模、端头模板固定→加固模板→预埋件安装→安装、调试灌注导管、漏斗、储浆盘→灌注混凝土→养生→张拉→压浆→拆模。
……
加载方法:采用分段分批加载,每5h加载一次。首批加载总量为总重量的20%,第二批为总重量的15%,以后每批加载总重量的10%直至完成。观测方法:在加载前先观测一次并作为起始观测值,以后每加载完毕一批观测一次,全部加载完成后每2h加载一次,一直观察到两次沉降观测误差不大于1㎜为止。根据观察值绘制称出托架预压变化(时间—下沉量)关系曲线。按精密水准测量作业要求,加载前观测一次加载完成后每天观测四次,直至托架稳定24h以后。即可卸载,卸载完成后观察一次。
……
竖向预应力筋张拉的操作程序为:
清理锚垫板,在锚垫板上作测量伸长量的标记点,并量取从粗钢筋头到垫板上标记点之间的竖向距离作为计算伸长量的初始值,安装千斤顶,安装连接器和张拉杆。安装工具螺帽(双螺帽)张拉至控制张拉力P的15%,再张拉至控制张拉力P,持荷2分钟,旋紧工作螺帽,卸去千斤顶及其它附件,l~2天后
……
【附图表】
张拉工艺流程图、钢筋绑扎施工流程图、焊接尺寸偏差及缺陷允许值、0#1#块施工工艺框图、模板支架及拱架制作时的允许偏差、模板支架及拱架安装的允许偏差、钢筋加工检查项目、钢筋网检查项目、钢筋安装检查项目、后张预应力筋断丝滑移限制数、后张法检查项目、支座外观要求、支座产品平面尺寸的允许偏差、支座高度Hn的允许偏差、支座总高度H的允许偏差、支座平整度的允许偏差、支座垫石检查项目、支座安装检查项目、0#块施工进度计划横道图、设备机具表、材料表、劳动力表、施工危险源辨识与风险评价表、安全生产保证体系表、0号1号块工程施工安全检查表、
……
共计90页 
0号块现浇托架立面图 
侧面图托架 
箱梁荷载分区计算示意图
===================================================================
相关方案:
55+100+55m预应力连续梁挂篮悬浇施工方案(41页)
大桥引桥50米T梁复位加固实施性施工方案(顶推复位)
|
|