海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 637|回复: 0

配电系统保护接地形式

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-24 12:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB9089.2规定了配电系统接地型式共有TN、,TT及IT三种

1)接地型式文字代号的意义

TN、TT、IT三种型式均使用两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露可导电部分(即设备的外壳、底座等)的对地关系。

第一个字母表示电力系统的对地关系,即

T:表示一点直接接地(通常为系统中性点);

I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器,电抗器)及通过等值线路接地。

第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系,即

T:表示独立于电力系统可接地点而直接接地;

N:表示与电力系统可接地点直接进行电气连接。

在TN系统中,为了表示中性导体和保护导体的组合关系,有时在TN代号后面还可附加以下子母:

S:表示中性导体和保护导体在结构上是分开;

C:表示中性导体和保护导体在结构上是合一的(PEN 导体)。

保护导体(PE 导体)是为满足某些防护需要用来与下列任一部件电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。

中型导体(N 导体)是与系统中性点连接并能其传输电能作用的导体。

保护中性导体(PEN 导体)兼具PE和N导体的功能。

2)各种接地型式的说明

? TN系统。这系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。按PE和N导体的组合情况,TN系统可以分为以下三种型式:

TN—S系统:PE和N导体在整个系统中是分开的(见图1—1 )

TN—C—S系统:系统中一部分PE和N导体合一(见图 1—2 )

TN—C系统:PE和N导体在整个系统中是合一的(见图1—3 )

图1—1     中性导体与保护导体在系统中是分开的TN系统(TN—S)

图1—2  中性导体与保护导体在系统中的一部分中是合一的TN系统(TN—C—S)

图1—3   中性导体和保护导体在整个系统中是合一的TN系统(TN—C)

TN系统通常是一个中性点接地的的三相电网系统,其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点项连,当发生碰壳断路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而长生足够大的短路电流,使保护装置能可靠地动作,将故障切除。

? TT系统。电力系统有一个直接接地点,电气装置的外露可导电部分接到在电气上与电力系统接地点无关的独立的接地极上(见图1—4 )。

图1—4   TT系统

TT系统中电气装置外露可导电部分独立接地。在TT系统中,保护接地的作用是:当发生设备碰壳接地故障时,接地电流通过设备的接地电阻rd和系统的接地电阻r0形成回路,并在两电阻上产生压降,由于分压作用,设备外壳上所带的电压远比相电压U 。小,当人触及外壳时,受到的接触电压变小,从而起到保护作用。

保护接地的另一个作用是可防止金属外壳和构架等产生感应电压,这对现代计算机控制的电梯设备来说是十分必要的。因此,保护接地是电梯设备中常用的一种保安措施。

?IT系统。电力系统可接地点不接地或通过阻抗(电阻期货电抗器)接地,电气装置外露可导电部分单独直接接地(见图 1—5 ),或通过保护导体接到电力系统的接地极上(见图 1—6 )。

(见图1—5 )具有独立接地极的IT系统(

(见图1—6 )具有公共接地极的IT系统(已修整)

对于中性点绝缘的三相网,当发生相同触电时,情况和中性点接地的三相网完全相同;但如果人体只接触一相导线,两者的结果就有很大的差别了,在中性点接地系统中,触电电流和电网的绝缘好坏及规模大小等无关,而中性电绝缘的三相电网则不然,它和电网的绝缘电阻及对地电容等有着密切的关系。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 13:39 , Processed in 0.030384 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表