|
1. 麻面
麻面是指混凝土表面上呈现出不规则小凹点。直径通常不大于5mm。
[原因分析]
(1)马蹄上口斜面排气困难,锚固截面锚下钢筋密集,受抽拔管位限制振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。
(2)新拌混凝土浇注入模后,分层太厚,气泡无法排出。
(3)振捣不充分,只用附着式振捣器无法将气泡排净。
[预防措施]
(1)振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S为佳,插入下层5-10CM,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;马蹄上口斜面宜作为砼分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,  采用附着式振捣器或人工插捣的方法振实。
(2)T梁马蹄以下主要依靠附着式振捣器振捣,腹板上部、翼板砼主要依靠插入式振捣器振捣。
(3)模板表面清理干净,隔离剂应涂刷均匀。使用*油做隔离剂效果较好。
[修补方法]
砼表面的麻点,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,方法如下:
Ⅰ、用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。
Ⅱ、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子为细纱,粒径最大不宜超过1mm。
Ⅲ、水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量不多,可用人工在小桶中拌匀,随拌随用。必要时掺拌白水泥调色。
Ⅳ、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平。
Ⅴ、修补完成后,用草帘或草席进行保湿养护。
2. 蜂窝
蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5MM,深度不漏主筋,可能漏箍筋。
[原因分析]
(1)模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。
(2)砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振
(3)砼浇注方法不当,没有采用带浆法下料和赶浆法振捣。
(4)砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。
[预防措施]
(1)浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时限。
(2)振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应;一名振捣手跟着砼斗粗振,一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。
(3)严格执行带浆下料和赶浆法振捣,注意砼振实的五点表现。
(4)砼拌制时间应足够;分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到。
[修补方法]
小蜂窝可按麻面方法修补,大蜂窝采用如下方法修补。
Ⅰ、将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将结合面冲洗干净。
Ⅱ、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子用中粗砂。
Ⅲ、水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀,有防水要求时,在水泥浆中掺入水泥用量1%-3%的氯化铁防水剂,起到促凝和提高防水性能的目的。
Ⅳ、按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平;在棱角部位用靠尺将棱角取直。
Ⅴ、修补完成后,用草帘或草席进行保湿养护。
3、“烂边”和“烂根”
[原因分析]
烂边”和“烂根”主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,模板下底边与台座包边角钢结合不紧密,振捣时砼表面失浆造成。漏浆较少时边角出现“毛边”,漏浆严重出现砼蜂窝麻面。另外附着式振捣器布置过密、过低、太靠近拼缝也是造成T梁“烂边”和“烂根”的一个原因。
[预防措施]
1.缝处夹带橡胶海面条或无纺土工布止浆,拼缝设计成搭接企口缝,并用钢木压板、橡胶压条止浆,预制台座包边角钢表面粘帖橡胶海棉,防止模板激振时底边脱开台座。
2.证马蹄振捣的情况下,将最先每两道横隔板之间4个附着式振捣器减少到3个,并将振捣器位置调高,避免振捣器太靠近模板底边、拼缝。
3.拼缝两侧的振捣器起振时保持同步,异步后模板拼缝漏浆加多。
[修补方法]
漏浆较少时按麻面进行修复,漏浆严重时按蜂窝处理办法进行修复。
4. 分层明显
[原因分析]
(1)砼浇注顺序控制的不好,浇注下层砼时,上层砼等待时间过长,砼出现明显的接茬痕迹。
(2)分层浇注时砼振捣过度,造成石子下沉,水泥砂浆上浮,浆多的地方颜色发青,石子多的地方颜色发白,形成对比。
 [预防措施]
(1)预制梁浇注顺序一般从模板一端开始水平分层分段浇注,采用马蹄、腹板、翼板同时浇注。从模板一头开始,先浇注一段马蹄,反回头浇注腹板段、翼板,再向前浇马蹄,再回头浇注腹板、翼板,如此反复保持浇注斜面不断推进。由于正截面段马蹄部分抽拔管集中、变截面段的起始部分腹板较薄,横隔板钢筋密集,第一次水平分层浇注马蹄部分,附着式振捣器振捣,其它部位砼采用按上述方法浇注,插入式振捣器振捣。
(2)砼停歇后继续浇注,虽未超出施工缝停歇时间,亦应参照施工缝的要求进行检查,情况严重时严格按照施工规范的规定处理好施工缝。
(3)精心组织振捣,注意砼振实的5点表现,振捣棒插入下层砼5-10厘米,避免砼发生离析。
 [修补方法]
当不影响结构使用时,一般不做处理,需处理时,用黑白水泥调制的接近砼颜色的浆体粉刷或喷涂。当有软弱夹层影响砼结构的整体性时,按照施工缝进行处理:
(1)如夹层较小,缝隙不大,可先将杂物清楚,夹层面造成“八”字型后,用水清洗干净,在潮湿无积水的状态下,用1:2-1:3的水泥砂浆强力填塞密实。
(2)如夹层较大时,将该部位砼及夹层凿除,视其性质按蜂窝或孔洞进行处理。
5. 错台、跑模 
[原因分析]
(1)模板拼缝经反复拆装企口变形严重或支模时模板垂直度控制的不好,相邻两块模板本身嵌缝。
(2)相邻两块模板对拉螺杆松紧程度不一,模板激振后涨开程度不一。
(3)砼侧压力比较大;拉杆滑丝、螺母丝扣有损伤,激振过程中出现螺母脱丝。
[预防措施]
(1)定期修整模板,确保模板底边和拼缝处平整度满足规范要求。
(2)设专人紧固模板,手劲一致保持对拉螺杆松紧一致。
(3)装模时叮嘱操作工人检查拉杆的工作情况,杜绝使用坏丝的拉杆螺母和已变形拉杆。砼侧压力比较大时,拉杆上双螺母。激振强烈时螺母底下加垫减振弹簧垫片,防止拉杆崩丝,出现跑模。
[修补方法]
(1)将错台高出部分,跑模部分用铁钎凿除,露出石子,新茬表面比构件表面略底,稍微凹陷成弧形。
(2)用水将新茬面冲洗干净,洒水使砼结合面充分湿润。
1. 在基层处理完后,先抹一层水泥素浆打底,然后用1:2干硬性的水泥砂浆,自下而上按照抹灰工的操作方法大力将砂浆压入结合面,反复搓动,抹平。修补用的水泥应与原砼品质一致,砂子用中粗砂,必要时掺拌白水泥,保证砼颜色一致。
2. 为使砂浆与砼表面结合良好,抹光后的砂浆表面应覆盖塑料薄膜,并用支撑模板顶紧加压。
6、收缩裂缝
砼的收缩分干缩和自收缩两种。干缩是砼中随着多余水分蒸发,湿度降低而产生体积减少的收缩,其收缩量占整个收缩量的很大部分;自收缩是水泥水化作用引起的体积减少。收缩量只有前者的1/5-1/10。
干缩裂缝呈现在T梁翼板顶面,宽度多在0.05-0.2mm之间,其走向纵横交错,无规律性,分布不均,并随温度和湿度变化而逐渐发展。
[原因分析]
(1)砼养护不当。撒水次数过少,表面损失水分过快,造成内外收缩不均匀而引起表面砼开裂。
(2)过度振捣造成离析,表面水泥含量大,收缩量也增大。
[预防措施]
(1)浇注完砼12小时后开始养护,养护龄期为7天,前24小时内每2小时养护一次,24小时后按每4小时养护一次,翼板顶面用草帘覆盖,避免曝晒。
(2)振捣密实而不离析,对板面进行二次抹压,以较少收缩量。
[修补方法]
对于细微的裂缝可向裂缝灌入纯水泥浆,嵌实再覆盖养护。或将裂缝加以清洗,干燥后涂刷两遍环氧胶泥或加贴环氧玻璃布进行表面封闭。对于较深的或贯穿的裂缝,应用环氧树脂灌浆后表面再加刷环氧树脂胶泥封闭。
|
|