海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 561|回复: 0

灌注桩基桩构造组成

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-24 12:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   灌注桩应按下列规定配筋:
1  配筋率:当桩身直径为 300~2000mm 时,正截面配筋率可取 0.65%~0.2% (小直 径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应 小于上述规定值;
2  配筋长度:
1)  端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;
2)桩径大于 600mm 的摩擦型桩配筋长度不应小于 2/3 桩长;当受水平荷载时,配筋 长度尚不宜小于 4.0/α (α 为桩的水平变形系数);
3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定 土层的深度不应小于本规范第 3.4.6 条规定的深度;
4)  受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过 软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于 2~3 倍桩身直径;
5)  专用抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截面或变截面 通长配筋
3  对于受水平荷载的桩,主筋不应小于 8φ12;对于抗压桩和抗 拔桩,主筋不应少于 6φ10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净 距不应小于 60mm;
4  箍筋应采用螺旋式,直径不应小于 6mm,间距宜为 200~300mm;
受水平荷载较大桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计
算桩身受压承载力时,桩顶以下 5d 范围内的箍筋应加密,间距不应 大于 100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋 受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定;当钢筋笼长度超过 4m 时,应每隔 2m 设一道直 径不小于 12mm 的焊接加劲箍筋。
   桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求:
1桩身混凝土强度等级不得小于 C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于 C30;
2灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于 35mm,水下灌注桩
的主筋混凝土保护层厚度不得小于 50mm; 图 4.1.3  扩底桩构造
3四类、五类环境中桩身混凝土保护层厚度应符合国家现行标准《港口工程混凝土
结构设计规范》JTJ 267、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 的相关规定。
   扩底灌注桩扩底端尺寸应符合下列规定:
1  当持力层承载力较高、上覆土层较差、桩的长径比较小时,可采用扩底桩;扩底端
直径与桩身直径之比 D/d,应根据承载力要求及扩底端侧面和桩端持力层土性特征
以及扩底施工方法确定;挖孔桩的 D/d 不应大于 3,钻孔桩的 D/d 不应大于 2.5;
2  扩底端侧面的斜率应根据实际成孔及土体自立条件确定, a/hc 可取 1/4~1/2,砂
土可取 1/4,粉土、黏性土可取 1/3~1/2;
3  扩底端底面宜呈锅底形,矢高 hb可取(0.15~0.20)D。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 21:04 , Processed in 0.021181 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表