海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 805|回复: 9

求助:关于防腐和保护层的一些问题??

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,1.请问圆形管道保护层具体应该怎样计算?计算式是什么?

2.请问冷冻水管道内外防腐的工程量如何计算?

请好心人帮帮我!!非常感谢!!!!感激不尽

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
简单说来
经验算法:1、圆形管道保护层以面积为工程量计算单位,π*R*R*L
2、管道内外防腐工程量:以面积计算,分别以内、外径计算,方法同上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
圆形管道保护层的面积好像应该是 2*π*R*L 管道内外防腐工程量
应该是 2*π*r*L+2*π*R*L 其中和R分别是管道的内外径半径,L是管道的长度.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
dorly 网友,你的π*R*R*L好像是管道的体积呀。不知道是否正确还请多加指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
是的,你说的对,我弄错了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
都错了应以定额后附录表为准

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
lenovo133网友,你说得很正确,可是定额后附录表也是这样编制出来的呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
人家是知其然,不知其所以然。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
楼上的,你为什么每个帖子都能得分,我就不能?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
dorly 网友,你只要多发贴子,多上船有用的资料,斑竹自然会给你奖励信誉分的,你的信誉分多了,你所回的每一个贴子系统就会自动给你加分的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 03:47 , Processed in 0.025614 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表