海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 654|回复: 4

请教一个电气问题

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
避雷引下线利用建筑物结构柱内外侧两根主筋上端与避雷带焊接,下端连接独立基础钢筋,在工程结算时是否计算避雷网均压环利用圈梁钢筋敷设?本人刚接触这方面的东西不太懂,如果计算,工程量怎样算?请专家给予指导!谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
这主要要看避雷网的敷设方式,是否沿圈梁钢筋敷设,是就要算,不是,就不用算,再说,均压环是超过一定高度的建筑物才设置的,不是每人建筑物都有的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
一般情况下不计算,除非设计有要求另设均压环,才可以计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
以下是引用whlszh在2006-1-7 16:57:00的发言: 避雷引下线利用建筑物结构柱内外侧两根主筋上端与避雷带焊接,下端连接独...均压环敷设以“m”为单位计算,主要考滤利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考滤,超过两根,可按比例调整。长度按设计需要作均压环接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-18 23:17:52 | 显示全部楼层
该建筑是7层普通住宅,避雷网沿屋顶女儿墙及沿坡屋顶、屋脊敷设,设计没有说明要求另设均压环,其实我不太懂均压环是个什么东西?我没见过,望专家给解释一下施工工艺。普通住宅是否要设均压环?有什么要求?

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 04:26 , Processed in 0.030471 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表