请问各路高手:

管道穿过墙、楼板的套管的长度按多少长度计算,公称直径是多少?

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-18 23:18:21 | 显示全部楼层
管道穿墙套管的长度应与墙厚相同。
管道穿楼板套管的长度应与板底平并保证高出地面20。
管道穿过墙、楼板的套管的公称直径应比所穿管道大两号,如果是保温管道要考虑保温厚度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

170

主题

8

帖子

3

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3
发表于 2014-6-18 23:18:21 | 显示全部楼层
以下是引用dahui99在2006-9-28 8:57:00的发言:请问各路高手: 管道穿过墙、楼板的套管的长度按多少长度计算,公称直径...长度一般为300mm计算