套管的计算与施工规范不符???

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到一个例子,排水管道是按《CJJ-T 29-98建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技
术规程》设计的,该规范的 4.1.13

管道穿越楼层处的施工应符合下列规定
1、管道穿越楼板处为固定支承点时管道安装结束应配合土
建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结
束后,结合找平层或面层施工。在管道周围应筑成厚度不小于20mm,
宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时应加装金属或塑料套管,
套管内径可比穿越管外径大10mm~20mm套管高出地面不得小于50mm。
可是,按规范是要计算套管的,可没有计算。我在网上发帖子,楼主告诉我,排水管道不
用计算套管。该规范是设计的依据,可又不计算排水套管的工程量,这不是相互矛盾吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层
管道穿越通常都有套管,也应当计算套管,只是要区分管道安装的定额子目是否已经计算套管安装,如果已经计算就不能重复计算了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层
管道穿越通常都有套管,具体要看设计是否有要求.如果设计有,应当计算套管.江苏定额是这样规定的:过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。