先穿铁线和标示管位,是否能够作为增加工程签证

[复制链接]

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一房地产项目,甲方发文要求我方对预埋线管先穿上铁线,并且在粉刷层做好线管位置标示,对于这两项工作,我们能否作为增加工程签证呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层
当然需要签证。
可以按照穿线子目进行单价调整。至于标示应当看原来的报价确定是否为新增项目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层
不能作为增加工程,因为定额子目中已经包含了这些工作内容,属于施工单位应该完成的工作,甲方的指令主要是确定一种施工方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:23 | 显示全部楼层
当然需要签证。
因为配管工作内容没有穿铁丝这一项.通常甲方把仅有施工单位预埋的这部分管道(穿线另外发包),为了防止管道堵塞才要求预埋线管先穿上铁线.

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:24 | 显示全部楼层
但管内穿线子目里已经包含了 穿线用的铁丝

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:24 | 显示全部楼层
以下是引用zjxbh在2006-10-31 14:00:00的发言:但管内穿线子目里已经包含了 穿线用的铁丝...问题是没有穿线!还是要做个签证,具体人工可以协商处理。

回复 支持 反对