请教照明电路管内电线根数的计算方法!
望各位高手多多发言!如能举例说明就更好了

回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-18 23:18:36 | 显示全部楼层
楼主,你让别人参加讨论或者让别人回到你的问题的话,可是你要把你的意图说的清楚一些阿,不然别人怎么回答呢?
你说的计算照明电线管内的电线根数,具体是什么情况呢?你应该说得更详细点,让别人明白你的意思才能回答呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-18 23:18:36 | 显示全部楼层
各位大侠在建筑电施图中,表示线路的时候,在系统图中比如有一个回路上标的是3根4mm2的线.可是在平面图中的这个回路有的地方表示的是6根线.有的地方是4根线,有的地方是3根线,我刚刚开始学电气预算的,请问这个回路在算的时候应按几根线算,他们是不是都是4mm2的线?如果不是那么就该按平面图上的计算,那么线路根数不同的地方应该如何分界?请大家多多指教!

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-18 23:18:36 | 显示全部楼层
以下是引用abc666在2007-3-18 17:28:00的发言:各位大侠在建筑电施图中,表示线路的时候,在系统图中比如有一个回路上标的是...系统图回路上标注的3根4mm2,表示该回路是由三根4mm2截面的电线组成的回路,但回路中有很多的用电器具,用电器具多了,三根线肯定就不够用的,因此,在计算电线工程量时,就应该按照明平面图上标注的导线根数计算,当然只要系统图中标注的导线截面是多大的,在该系统中的导线截面就都是多大。线路上导线根数不同的分界,应该按用电器具(比如等,开关,插座)等来分界,图纸上应该标注的有从哪个器具到那个器具是几根线的。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-18 23:18:36 | 显示全部楼层
以下是引用abc666在2007-3-18 17:28:00的发言:各位大侠在建筑电施图中,表示线路的时候,在系统图中比如有一个回路上标的是...电气预算中电线的计算应注意几点:
1、线径应按照系统图中的标注执行;
2、线的根数应按照平面图中的标注计算;
3、计算时注意敷设方式。
你所说的系统图中3根4mm2的线只是表示主进线的根数,照明分支线应按照平面图的标注做,因为照明中有开关等,其根数也不一定的,比如一个3联单联单控开关,进开关的线就有4根。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:18:36 | 显示全部楼层
楼主和我刚开始学安装的情况一样,也是看不出来道底是几根线,根据我的经验,你应该先学会电路的原理,弄清楚,是怎么接线的。这样,你在作预算时,算图上标示错了,你也能发现!如果你不明白电路原理。是很难看懂图的!