海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 543|回复: 3

请电气高手计算,不管实际,就按规范算。

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人题目:根据定额解释,电缆敷设附加长度有12项内容可调,有一根电缆自变配电所低压柜下出线引至电缆夹层水平桥架后至竖井桥架引上后再沿吊架敷设至楼层配电箱,需增加预留几项?以下哪几项可取1、进吊架预留1.5m;2、低压柜内预留2m;3、配电箱内预留长+宽;4、变电所预留1.5m;5、两端电缆头预留1.5*2;6、弛度预留全长的2.5%。
我认为:1、进吊架预留1.5m+1.5m;2、低压柜内预留2m;3、配电箱内预留2m;4、变电所预留1.5m;5、两端电缆头预留1.5*2;6、弛度预留全长的2.5%。
不知对否?关键是1、进吊架预留1.5m+1.5m,又进又出吊架,是否算两次?
3、配电箱内预留2m;不是长+宽;
5、两端电缆头预留1.5*2;进了箱又做电缆头,是否这样计2+1.5=3

回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:22:16 | 显示全部楼层
同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-18 23:22:16 | 显示全部楼层
电缆敷设的附加长度
序号 项目 预留长度(附加) 说明
1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按

回复 支持 反对

使用道具 举报

164

主题

8

帖子

-23

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-23
发表于 2014-6-18 23:22:16 | 显示全部楼层
以下是引用yang75在2008-1-19 12:48:00的发言:别人题目:根据定额解释,电缆敷设附加长度有12项内容可调,有一根电缆自变...说说我的看法:题目中只有一处引上,故只计预留1.5米.
两端电缆接头预留与配电箱(低压柜)预留重叠,不应重复计入.
当配电箱是下进线时,预留2米,图中未明确,按长加宽应该可以(类似于进控制屏).
欢迎大家指正.

回复 支持 反对

使用道具 举报