海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 186|回复: 8

请教均压环设置问题

[复制链接]

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物中的均压环是如何设置的?有何规定?均压环是否要与屋顶避雷针(带)的下引钢筋接通?
请各位大师指点,在此先行谢过。。。。。

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-18 23:22:36 | 显示全部楼层
防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。要连通

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老大的赐教,不过这均压环有没有长宽的规定?比如一幢楼的长宽为45*23m,在做均压环要不要做成两格或三格。。。。?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
均压环是延建筑物外墙圈梁敷设,并与防雷引下线相接

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
以下是引用18zhangxia在2008-3-15 20:42:00的发言:谢谢楼上两位老大的赐教,不过这均压环有没有长宽的规定?比如一幢楼...一般为沿圈梁四周敷设的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
建筑物内的防雷,任何地点都要连接在一起形成通路。从配电室的总等电位箱到局部等电位箱再到户内卫生间的局部等电位,都应连接在一起。楼顶避雷网应与避雷引下线连接,引下线是利用结构主筋进行敷设,均压环也应和结构主筋连在一起。包括家里裸露在外的金属管道,都要通过卫生间的局部等电位盒连上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
避雷我一直有个疑问,它到底管不管用啊?
没准不连接的话还好,连上了反而触电呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
谢谢各位老大。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按2根主筋考虑,超过2根时,可按比例进行调整。长度按设计需要做均压环接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 11:02 , Processed in 0.028798 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表