海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 622|回复: 8

关于电气配管管径问题

[复制链接]

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电气配管工程量计算过程中,常常会碰到这样的情况:系统图上某一回路设计为ZRBVV2.5mm2穿20管,但在平面图中,由于接线原因,可能这个回路中的某一段长度需要穿5根或者7根甚至更多根数的电线,这样明显一根20的管是穿不下的,那么采用定额计价,结算时这段管的工程量该怎么计,是按图只计一根20管的长度?还是放大管径按新的管径套定额?或者其它?
欢迎有经验的DX们都来谈谈自己的做法!

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
我在施工单位时,遇到过一根20的管里穿了14根2.5的线。
编制预算依据的是设计图纸,图纸上标明是20的管,就应该按20的管计算。再说,具体哪根管穿了那么多线,有多长,不好计量,你报甲方时也没有依据,监理不会签字认同。
当然如果甲方同意,事就好办,你增大两个型号的管径都可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
楼主说的这种情况一般不会存在,因为在正常的施工图纸中,设计说明会给出几根线穿多大的管径,例如 三根线以下穿20的管,四之五根线穿25的管等等,楼主可以认真看看施工图是不是有这方面的说明或者标注,如果没有,可以办理技术联系单,让设计单位给与明确。这样,你就可以按照设计施工图纸,或者设计变更联系单计算工程量了,是多大的管径就计算多大的关井,并且分别套用定额,至于线路的数量变更界面是很好划分的。
二楼说的 一根20的管里穿了14根2.5的线 这样施工是不符合施工规范的,并且非常危险,留下了严重的火灾安全隐患!严格的说,这样的施工方法,监理是不能给与验收的,可以说如果我是监理,我一定是要坚持要求施工单位返工处理的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
一般的设计图纸中会说明,比如:照明线路采用BV-2.5mm2穿管敷设,其中2-3根 PVC16
4-5根 PVC20 6-7根 PVC25,插座回路采用BV-4.0mm2 穿PVC20的。
象你说的这种情况,也要根据实际情况确定,本来一根20的管子肯定不能够穿下很多的线,非要穿吗。还有这个也许要一些施工的经验。这部分需要在图纸会审时提出来吗。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
同意hunheren的说法。。。。系统图给出的只是从配电箱出来的回路导线数量及管径,中间分支需要增加导线根数时,设计上一般也会做出说明2~3根线穿D15管子,4~5根线穿D20管,6~7根线穿D25管,同时规范中也有规定,一根管内最大穿线数量不得大于8根。截面不大于管内径截面的40%

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
这是服务意识和专业素质了。
我见过电气图纸细化到,每段均标管径、材质、电线条数、敷设方式等情况。
赞同3楼的处理方式,这是很正规的方式了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
一般的系统图纸中是只标明部分线路的规格和型号,照明支线的回路有的是在图上表示,有的是在说明中间显示出来的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:22:41 | 显示全部楼层
关于线管管径的问题,第一要符合规范与设计文件规定,第二要结合施工的具体情况,不存在监理是否签认的问题,图纸上标示的管径不见得都是正确的,应根据设计意图分析管内应该穿几根线来确定管径

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 11:14 , Processed in 0.027520 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表