(河南地区)
1.排水管穿无地下室的基础外墙用刚套管吗?(给水管遇到这个情况要用的)

2.还是那个问题,我想再确认一下,我们普通常见的消火栓系统的管道过基础、墙、板是预留洞还是套管?

3.电缆挖电缆沟敷设是不是套套一个电缆套一个盖板就可以了?是不是还有其他项目?

4.另一个你上次给我回答的问题,你说MEB箱套配电箱,我以前也是这么套的 ,可是最近发现套户内端子箱(因为MEB里面是端子板)更合适点,你觉得呢 ?

5.引下线上避雷测试的那个断接卡子你说要套,我看书上也说要计,但是套哪个子目呢?好像找不到

6.电力电缆和控制电缆有什么区别?这个接触的比较少,很陌生,给解释一下吧,预算时有什么要注意的

7.电缆头制作,现在好像都是买成品的电缆头,你有没有大概的价格给参考一下,实在找不到,另外套价的时候要把辅材给删了,很多,不知道删哪个好

8.现在没有横担,那电缆埋设进户到配电箱,那我们的计算界线是什么?(管、线)
9.LEB引到圈梁套什么子目?MEB引到接地的线套什么?MEB到配电箱的套什么?

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
自己是做水暖的,就回答第一和第二个问题。
1、地下室外墙如果外面是回填土,即管子穿出外墙后直埋,应该加防水套管,在我们这里,加刚性防水套管就可以了,如果你们那里水位高,应该加柔性防水套管,排水管也不例外,你提出的这个问题,是因为排水立管常在卫生间内,在管口要做防水卷材,大部分情况下没有办法加套管,但是外墙的套管是少不了的。
2、第二个问题已经问过了,是要加套管的。立管的套管在结构施工阶段留洞,在管道施工时补套管,根据经验,在结构施工时留得套管,由于无法准确定位,大部分得重新修补,很浪费。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
1.排水管穿无地下室的基础外墙用刚套管吗?(给水管遇到这个情况要用的)
答:必须使用刚套管。

2.还是那个问题,我想再确认一下,我们普通常见的消火栓系统的管道过基础、墙、板是预留洞还是套管?
答:穿越基础使用刚套管,穿越楼板使用普通套管。
3.电缆挖电缆沟敷设是不是套一个电缆套一个盖板就可以了?是不是还有其他项目?
答:套一个电缆套一个盖板,没有其他项目。
4.另一个你上次给我回答的问题,你说MEB箱套配电箱,我以前也是这么套的 ,可是最近发现套户内端子箱(因为MEB里面是端子板)更合适点,你觉得呢 ?
答:等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?
答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装司按端子箱安装相应项目执行,焊、上K接线端子另计。户内等电位盒,执行接线盒子目。

5.引下线上避雷测试的那个断接卡子你说要套,我看书上也说要计,但是套哪个子目呢?好像找不到
答:2-747 避雷引下线断接卡子制作安装
6.电力电缆和控制电缆有什么区别?这个接触的比较少,很陌生,给解释一下吧,预算时有什么要注意的
答:
7.电缆头制作,现在好像都是买成品的电缆头,你有没有大概的价格给参考一下,实在找不到,另外套价的时候要把辅材给删了,很多,不知道删哪个好
答:成品的电缆头只需要计入主材价格就好了。至于材料的价格我手头也没有现成的,可以参考市场价格,如果有空多进行市场考察。

8.现在没有横担,那电缆埋设进户到配电箱,那我们的计算界线是什么?(管、线)
答:一般的进户只是计算电线管的长度,一般为计算到出外墙皮1.5米,电线不用计算。
9.LEB引到圈梁套什么子目?MEB引到接地的线套什么?MEB到配电箱的套什么?
答:应执行户内接地母线安装定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
1.排水管穿无地下室的基础外墙用刚套管吗?(给水管遇到这个情况要用的)
地下水位低从成本考虑可以不用套管,但水高必须加套管
2.还是那个问题,我想再确认一下,我们普通常见的消火栓系统的管道过基础、墙、板是预留洞还是套管?
加套管
3.电缆挖电缆沟敷设是不是套套一个电缆套一个盖板就可以了?是不是还有其他项目?
要套土方挖填、电缆敷设、铺砂盖砖(板)、电缆终端头
4.另一个你上次给我回答的问题,你说MEB箱套配电箱,我以前也是这么套的 ,可是最近发现套户内端子箱(因为MEB里面是端子板)更合适点,你觉得呢 ?
MEB是等电位接地箱,该箱内只有端子板,应该套用端子箱定额子目
5.引下线上避雷测试的那个断接卡子你说要套,我看书上也说要计,但是套哪个子目呢?好像找不到
全统安装定额里有2-747 避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装(10套)
6.电力电缆和控制电缆有什么区别?这个接触的比较少,很陌生,给解释一下吧,预算时有什么要注意的
简单点说电力电缆是电力传输,而控制电缆是信号控制(一个是强电,一个是弱电), 电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V,导体粗的,绝缘厚的.就是电力线。信号线,导体一般不大,大多有屏蔽。
7.电缆头制作,现在好像都是买成品的电缆头,你有没有大概的价格给参考一下,实在找不到,另外套价的时候要把辅材给删了,很多,不知道删哪个好
热缩式电缆头价位一般在80~200之间,要看电缆线径是多大

8.现在没有横担,那电缆埋设进户到配电箱,那我们的计算界线是什么?(管、线)
电缆进户现在只计算预埋管,电费后期安装按签证计算长度
9.LEB引到圈梁套什么子目?MEB引到接地的线套什么?MEB到配电箱的套什么?
套用跨接线、接地母线、端子箱

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
3.电缆挖电缆沟敷设是不是套套一个电缆套一个盖板就可以了?是不是还有其他项目?
针对楼上网友对此问题的回答,我想补充一点,直埋电缆还应该考虑电缆标示桩的费用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
3.电缆挖电缆沟敷设是不是套套一个电缆套一个盖板就可以了?是不是还有其他项目?
针对楼上网友对此问题的回答,我想补充一点,直埋电缆还应该考虑电缆标示桩的费用。

回复 支持 反对