海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 686|回复: 4

有关通风的造价问题

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、镀锌风管制作定额中包含了型钢的单价和使用量,但定额单价太低,已经跟不上现在市场行情,如何调整?
2、防排烟系统风管穿墙需预埋套管,定额用什么,价格如何计算?
3、防排烟系统通风机支架是否需计算,如何计算?
4、离心式风机型号与定额不一致,如何换算。如:定额风机最大为20#,NO。30如何套定额?

回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
只知道一个问题
3、防排烟系统通风机支架是否需计算,如何计算?
需要计算风机设备支架,依现场实际计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
1,预算操作上就是在工料机中调整该材料单价;甲方给不给,就不是“如何调整”的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
1.定额型钢可以调才差
2.一般用铁板做套管,无箱应定额,可以考虑用独立费
3.设备支架定额,工程量实算
4.没30的就20套套好了哇,区别体现在主材上一样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
版主好尽责啊 回帖好认真

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 11:58 , Processed in 0.022578 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表