海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 563|回复: 4

关于事故照明切换装置调试

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-18 23:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个大型商品房,遇到套用事故照明切换装置调试子目,按定额(深圳98安装)上的说明,事故照明切换装置调试,按设计凡能完成交直流切换的,一个装置为一个调试系统计算。
请问,如遇交流电动机安装,算不算是完成交直流切换,是不是每台电动机也要计算一次事故照明切换装置调试?

回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-18 23:23:04 | 显示全部楼层
1、深圳98安装定额已不使用。是不是几年前的工程结算?
2、事故照明切换装置调试指的是有设置了事故照明切换屏的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-18 23:23:04 | 显示全部楼层
事故照明切换装置是指能完成交直流转换的装置,不是指终端的双电源切换箱。是指事故照明切换屏,大多安装在集控中心,所有的事故照明回路集中在这个切换装置上进行交直流切换。注意,是交直流切换。这个直流电源来自直流系统装置,所以事故照明切换屏总是与直流屏安装在近。
一般多用在,如工厂、变电站、电厂。。。等中央控制系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-18 23:23:05 | 显示全部楼层
控制回路,图示

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-18 23:23:05 | 显示全部楼层
事故照明调试 是按双电源的箱柜的个数计算的,有多少个切换装置,就有多少个调试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:53 , Processed in 0.023158 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表