如何计算管道保温、刷油,以及管道电缆沟挖土方 是否有公式?

回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-18 23:23:12 | 显示全部楼层
直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。

直埋电缆的挖、填土(石)方量
┌──────────┬─────────────────────┐
│ │ 电缆根数 │
│ 项目 ├───────────┬─────────┤
│ │ 1~2 │ 每增一根 │
├──────────┼───────────┼─────────┤
│每米沟长挖方量(m3)│ 0.45 │ 0.153 │
└──────────┴───────────┴─────────┘
注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);
②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;
③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量 另行计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-18 23:23:12 | 显示全部楼层
补充一下如何计算支架的工程量

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:23:12 | 显示全部楼层
1、除锈、刷油工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中π――圆周率;
D――设备或管道直径;
L――设备筒体高或管道延长米。
(2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。
2、防腐蚀工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。
(2)阀门表面积计算式:(图一)
S=π×D×2.5D×K×N
式中D――直径;
K――1.05;
N――阀门个数。
(3)弯头表面积计算式:(图二)

图二
S=π×D×1.5D×K×2π×N/B
式中D――直径;
K――1.05;
N――弯头个数;
B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式:(图三)
S=π×D×1.5D×K×N

图三
式中D――直径;
K――1.05;
N――法兰个数。
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四)

图4
S=π×(D+A)×A
式中D――直径;
A――法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五)

图五

S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N
式中N――封头个数;
1.5――系数值。
3、绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五
式中D――直径
1.033、2.1――调整系数;
δ――绝热层厚度;
L――设备筒体或管道长;
0.0082――捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2 +(10~20mm)
式中D′――伴热管道综合值;
D1 ――主管道直径;
D2 ――伴热管道直径;
(10~20mm)――主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
式中D′――伴热管道综合值;
D1 ――主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
V=[(D+1.033δ)/2]2 π×1.033δ×1.5×N
S=[(D+2.1δ)/2]2 ×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:23:12 | 显示全部楼层
再问下高压配电屏和低压配电屏分别套什么定额

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:23:12 | 显示全部楼层
不错哦,值得学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:53 , Processed in 0.027988 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表