海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 636|回复: 1

关于截面积的问题

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
某种电缆型号为:4×95+1×70 ,电缆应套120mm2以下定额,这是为什么?怎么确定的?
压铜接线端子的截面积是怎么确定的?比如ZRBVV-4×95+1×50?套压铜接线端子导线截面积多少以内的?怎么确定的?谢谢~

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:23:30 | 显示全部楼层
河南地区:个人理解
总说明第十四条:本定额中注有“***以内”或“***以下”者均包括***本身,“***以处”或“***以上”者,则不包括***本身。
而定额子目则是**m2以下,只能取其大者。举个例子,4×95+1×70 的电缆,若是套用35mm2截面以下,显然是错误的,而只能套用120mm2以下的(包括了截面95mm2的电缆)
同理,电缆头也是这样的
比如ZRBVV-4×95+1×50?套压铜接线端子导线截面积多少以内的?怎么确定的?谢谢~
应套用电缆头制做安装,若紧紧是压接线端子,则是一端4个120以内的,1个70以内的(两端乘以2)
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail3191154_1.html

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 22:59 , Processed in 0.021824 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表