关于计算电缆敷设附加长度的问题.

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-18 23:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算电缆出配电柜到电机需要加的附加长度时遇到了问题.
定额规定有
1电缆进控制,保护屏和模拟盘按盘面尺寸加高+宽
2高压开关柜及低压配电盘,箱的盘下进出线+2.0m
3电缆终端头预留1.5m
4电缆至电动机+0.5m
我觉得是:电缆长度+盘下进出线2.0m+电缆头预留1.5m*2+电缆至电动机0.5m
不知道是否还应加第一条的那个高+宽
本人对电气不是很懂,分不清什么盘,屏什么的,希望高手能给讲解一下.

回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-18 23:23:35 | 显示全部楼层
应该加上第一条的说明,进配电柜的高和宽的长度。电缆进控制就是指控制设备比如控制柜,控制箱等