海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 478|回复: 9

电线在拉线盒,伸缩缝接线箱处预留量是多少

[复制链接]

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)电线在拉线盒,伸缩缝接线箱处预留量是多少?
2)电气明配管的支架按轻型构件支架还是按一般支架
3)电气竖井内垂直桥架支架每米一般为多少重量
4)电线BV-4*25从一层配电箱引到二层配电箱,再引到三层时,其二层内接线端子是否算8个
5)成套配电柜内的母线引下线一般算多少米.
6)设备基础处的配管一般出基础面多少合适

回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:23:52 | 显示全部楼层
也想学习一下。特别是第四个问题。
由于我是刚接触电气预算。所以还不能回答楼主的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:23:52 | 显示全部楼层
个人理解
2、电器明配管已经包括了支架费用;
3、桥架支架的重量根据桥架截面大小依据设计及图集而定
4、应计8个端子

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
)设备基础处的配管一般出基础面多少合适

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-6-18 23:23:52 | 显示全部楼层
)设备基础处的配管一般出基础面多少合适

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-6-18 23:23:53 | 显示全部楼层
轻型铁构件指钢材厚度在3毫米以内的构件.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-6-18 23:23:53 | 显示全部楼层
电线在拉线盒,伸缩缝接线箱处预留量是多少?
答:在伸缩缝处留2个接线盒,还需要跨接线

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-18 23:23:53 | 显示全部楼层
据标准设计图集05D5,过伸缩缝、沉降缝时,拉线箱长度一般为管径的8倍。至于预留多少,好像没有规定,适量吧。定额已经考虑到这部分预留量,预决算时不得计工程量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 12:48 , Processed in 0.025824 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表