讨论暗敷电线管相关问题

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼板及墙内暗敷电线管,有如下问题,请教大家:
1、设楼层高度3m,FC管至开关盒(1.3m)算多长?换成CC敷设方式呢?是否需要考虑楼板内管子是贴着下排钢筋的?
2、楼板内暗管走向,图纸上为了便于看图,拐了很多弯,甚至好多直角弯,有的还绕一大圈的,是否按图走向算量?但实际施工时,暗管基本走捷径,两点之间(例如配电箱至插座,图纸上绕了很远)能否按直线距离计算呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
1、设楼层高度3m,FC管至开关盒(1.3m)算多长?换成CC敷设方式呢?是否需要考虑楼板内管子是贴着下排钢筋的?
答:这个里面需要更正的是开关盒,一般为CC敷设方式,你说的FC不多见,按照问题解答:设楼层高度3m,CC敷设方式管至开关盒(1.3m)的长度为3-1.3=1.7米。不需要考虑楼板内管子是否贴着下排钢筋的。
2、楼板内暗管走向,图纸上为了便于看图,拐了很多弯,甚至好多直角弯,有的还绕一大圈的,是否按图走向算量?但实际施工时,暗管基本走捷径,两点之间(例如配电箱至插座,图纸上绕了很远)能否按直线距离计算呢?
答:实际配管和图纸的敷设走向是有一定的区别的,原因是,实际中需要考虑一些其他的因素,可能会扰一些弯,但是目的是一样的,两点间的直线最短,这个是原则与方向。
直角弯的图纸设计是完全不对的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
1.一般施工单位 走地板的管路 会考虑埋在混凝土的部分管量 实际施工中发生的 没有理由不给 虽然量不是很多
2.实际施工和设计的图纸有很大区别,做预算 结算 有时候只能以现有图纸为依据,图纸怎么画的就怎么算 严格按图纸做,如果考虑施工那么多因素,我们不是设计,恐怕考虑越多,预算结算越困难,只能是有一个统一的标准,有多有少,差不多就可以了,如果实际施工和图纸实际差别太大的 只能走变更洽商了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
3楼的朋友,如果埋在楼板的管子需要考虑埋在混凝土的部分管量,
那么从楼顶板暗敷的管子,当按层高减去接线盒标高,是不是要扣除楼板厚呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
顶板的不用吧 那个量更少得可怜

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
以下是引用hello60在2008-9-8 12:46:00的发言:顶板的不用吧 那个量更少得可怜...都是暗敷在楼板的,怎么只算底板,顶板又不计算呢?
难道2层的顶板不是3层的底板?不一样厚?
如果你在底板的管子要算楼板混凝土厚度,至顶板的管子我就扣掉一部分长度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
我理解楼主的问题是:在算量时是取两直角边之和还是直接取斜边的长度?
兵临城下好像有点答非所问;
hello60的回答虽有一定的道理(以图纸为依据,估计目前大多数人按此方法算量),但某些情况下两种算量方法差别还是很大的,尤其是在较大面积的地下室。
我也很关心该问题,以前做施工时经常为了此问题与监理、甲方争论,现在做甲方了还是为了这个问题与施工单位争论(呵呵,立场变了的缘故)。
始终没找到权威级的解释,不知能否在这儿找到答案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
在算量时是取两直角边之和还是直接取斜边的长度?
记住算量的时候还是两点直线最短,是斜边的长度,除非非要拐弯的地方,可以按照两直角边之和

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
好像该论坛不能贴图,请教如何贴图?

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:24:24 | 显示全部楼层
附件形式上传JPG格式的图片

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 16:04 , Processed in 0.030255 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表