工程审计实际中遇到的问题

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程审计实际中遇到的问题
一份按03定额套的综合单价形式的投标工程,合同中约定,结算时如有相同的清单子目按投标时的单价,现在施工单位开出了部分的联系单,其中有增加管子这一项。比如:
2 k! N0 E; F0 z$ ^6 P3 D中国最佳造价交流论坛,2008年注册造价工程师考试,全国造价员考试,历年试题,复习资料,免费造价论文下载,造价论坛, 广联达,鲁班软件,神机妙算破解版在投标书中 030701001008热镀锌钢管(沟槽连接)DN150;管道及管件安装 套管(包括防水套管)制作、安装 管网水冲洗 水压试验 无缝钢管镀锌 单位:m ; 数量: 1000;综合单价:194.81 而现在施工单位根据实际施工需要增加了联系单,增加热镀锌钢管(沟槽连接)DN150 10米,沟槽式三通5个,沟槽式弯头7个,刚性接头14个。这样的话,这个综合单价是直接套用原来的投标价194.81元/米呢,还是要重新根据当时投标时的主材单价组成另外一个综合单价来计算。还有,其中有涉及到要拆除原来已经安装完毕的管子,然后再重新安装,这个综合单价是不是要重新组价过的,还是直接按原来投标时的综合单价的一半来计取。对这些个有点糊涂,搞不清了,请高手指点下。谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
在投标书中 030701001008热镀锌钢管(沟槽连接)DN150;管道及管件安装 套管(包括防水套管)制作、安装 管网水冲洗 水压试验 无缝钢管镀锌 单位:m ; 数量: 1000;综合单价:194.81 而现在施工单位根据实际施工需要增加了联系单,增加热镀锌钢管(沟槽连接)DN150 10米,沟槽式三通5个,沟槽式弯头7个,刚性接头14个。这样的话,这个综合单价是直接套用原来的投标价194.81元/米呢,还是要重新根据当时投标时的主材单价组成另外一个综合单价来计算。(应该按原来投标单价计算,管件不再另计,但你要看那些管件的使用部位,适当考虑一下)
还有,其中有涉及到要拆除原来已经安装完毕的管子,然后再重新安装,这个综合单价是不是要重新组价过的,(拆除的按拆除子目套定额计算,原来安装的不扣除,再重新安装的执行投标单价,这是要看管道是否二次利用,利用率有多少,能利用的扣除主材,不能利用的甲方回收,不回收折价扣除)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
1、按照合同约定应执行,综合单价:194.81(其中应含接头费用);沟槽式三通、弯头单独计取费用。
2、已安装完毕、拆除及重新安装的管道都要分别计取费用,三者不可混淆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
根据你所说的情形,应执行原来的综合单价。
我们这里有的合同明确规定:在出现新增、错项、漏项的项目或原有清单工程量变化超过±10%的情况时应调整综合单价。注意幅度在10%以外的,只有那10%以外的工程量才调整综合单价。例如超出原有清单工程量25%,则原有清单工程量的110%执行原来的综合单价,原有清单工程量的15%执行新的综合单价。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
一、管子安装原则上还是套用原来投标时的综合单价,但如果增加部位管件确实比较多的,可以考虑适当计算一部份,但本人认为不可超过相应管子的定额含量;
二、如果有拆除工作的,原来投标时的工作量不扣除,拆除工作量另套定额(有拆除定额的套拆除定额,没有拆除定额的套用安装定额的50%),如果还要重新安装的,按投标时的综合单价套用定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
我也同意楼上所说的,如果增加的特别多的话应该适当考虑增加

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
投标书中 030701001008为热镀锌钢管,是消防工程中,水灭火系统的水喷淋镀锌钢管。施工单位应该按图施工,有变动甲方应出工程设计变更。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-6-18 23:24:56 | 显示全部楼层
拆除部分应只计人工和机械费,不能按原投标价的50%计算.