各位,电气工程中钢管预埋前,按规范要求需要除锈防腐,但在现实的预决算中甲方的造价员都不给这项,大家能谈谈看法么?

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
电气工程中预埋钢管,一般在墙体内或者混凝土之内的预埋的情况下,是不需要作除锈工作的,实际施工中也没有做,当然甲方不会给了。如果设计要求需要另外作防腐的,如埋地的钢管需要做沥青防腐的,应该给与计算的,这种情况你可以据理力争。

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
按规范要求在墙体内、埋地的钢管内外壁要刷漆,混凝土内预埋的内壁也要刷漆的(有点难度的),实际情况是这道工序不做的很多。而且定额中已经考虑了刷漆的工作,具体可看看工作内容和定额内的材料。
现在如需采用厚壁钢管一般设计采用镀锌管的比较多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
焊接钢管敷设,除敷设在砼内的钢管外壁不要刷漆防腐外,其他的都要内外刷漆防腐,另外江苏地区的钢管敷设定额中已包括刷漆防腐,我不知道你们那边的定额是不是已包括刷漆防腐。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
我用的河南定额,从钢管明敷与暗敷定额比较看,明敷的防锈漆含量明显高于暗敷,而且定额中均包括了沥青清漆,所以能认定其定额中已包含了除锈防腐费用,如是明露管刷面漆,应能十一册相关子目.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
以下是引用风雨FENGYU在2007-11-4 19:47:00的发言:各位,电气工程中钢管预埋前,按规范要求需要除锈防腐,但在现实的预决算...按照实际发生记取,设计需要的,就需要给。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
电气安装定额中电气配管已经包括电管刷漆防腐,在实际施工时,砼内钢管外壁可不刷漆,因为刷漆后钢管与砼的结合度降低了,而内壁是要刷漆的.
引用3楼的话,其实在很细的电管中刷漆是不现实的事情,在实际操作中,可以灌漆.
定额中的油漆只包含防锈漆,如果埋地敷设时要刷沥青的话,当然要考虑沥表的油漆费.
具体大家可以看一下第二册的电气安装定额内电管敷设的工作内容及辅材含量.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
施工中有规定“金属导管内外壁应防腐处理;埋设与混凝土内的导管内壁应防腐处理。”--《建筑电气工程施工质量验收规范》
预算定额包含的应该只是防锈的,并未包含防腐。
请予指教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
全统定额,在钢管敷设工作内容中已包括防腐,附材含量中也有防锈漆
现在施工中做防腐的已很少了,多数人都是用冷镀锌钢管,价格虽然高点,但可以省很多人工,成本价也就差不多了.
其实钢管防腐是很快的,把角钢二头堵上,中间倒上漆,管子放进去,在拿出来,里外防腐漆一次就完成了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:24:58 | 显示全部楼层
其实,大家没有把砖混结构钢管敷设的子目中含的防锈漆量与管道刷油中的防锈漆的量想对比,相差甚远哦;何况规范规定的内外壁均需除锈防腐呢!