海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 394|回复: 9

安装30CM高度的插座管线是怎么计算的?

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于安装0.3M高度的插座管线是怎么计算的?我看看中国工业出版社的预算书籍的工程量是按楼层标高(假如层高为3米)-0.3M=2.7米计算的。但是实际施工中又是从地面弯起来的应该是0.3M+预埋板高度部分和地面保护层高度=0.4M左右.如果在施工单位的立场肯定按2.7高计算管道长度,在建设方是按2.7还是0.4米呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:26:11 | 显示全部楼层
这个要看在什么位置了,做造价一定要在现场呆过,才能知道施工工序。
如果是楼层的话,0.3M的插座应该是楼板厚度+0.3m,一半是0.4m计算,如果算管子要算2*0.4m.
如果在一层的话这个就一般比较深了,一般》0.4m,这个就要看地坪混凝土厚度了,一般为0.3m+0.15(地坪厚度)+0.2(挖土深度)=0.65m。我是一般按0.6m考虑。
只是我个人意见!
你这个问题很简单啊,看图纸管子走向,0.3m插座一般是FC/WC,不能按2.7m计算,只能按0.4m计算,你的答案是对的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
在普通的住宅楼中:
高度为0.3米的插座引上管按0.3+0.1(板厚)=0.4米计算,不管是建设单位,还是施工单位。
除了配电箱正下面的第一个插座(如果有),那引上管为:楼层高 - 配电箱安装高度 - 配电箱本体高度

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
2楼的
你说的“如果算管子要算2*0.4m.”是不是电线呀?
如果是电线的话。用不用在加上一段预留的部分?要的话。应该加多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
如果是中间的插座,要算2*0.3米。末端的只算0.3米。不知道为什么算0.4米。一般的楼板是120mm厚。不能算那么多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
考虑到插座的安装高度为0.3,而实际管子的高度肯定会长一些,可以计算0.35-0.4m,至于盒内的线的长度是不能计算的,以考虑在线的损耗1.16中

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
回3楼:是管道数量,管子数量0.4*2,电线按管道计算的啊,也要计算2个弯头0.4的电线长度啊,预留量定额里考虑的,不用考虑,套定额就OK了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
怎么算要看系统图,一般普通插座从地板算起,高于1.5米从顶板算起,还要算垫层的厚度

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
楼上各位是否应该注意一下工程量计算规则:不扣除管路中接线盒,灯头盒、开关盒所占的长度。插座的安装高度为0.3除楼上各位所说外,是否应该在加开关盒的高度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:26:12 | 显示全部楼层
不用加开关盒听高度,因为规范指的0.3米安装高度是指开关盒的底标高.一般都是地板或楼地面到开关盒的,按0.4米计,如果空调插等安装标高比较高的,一般在顶板走,这样就算楼顶标高-接线盒的标高就行了.不过还要根据现场实际情况定.有的墙面和地面不允许破坏,或者说要求少破坏,那只能在顶板上走的另说.我实际审计过程中也遇到过这样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 22:05 , Processed in 0.029165 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表