请问消防喷淋管的变径一般在什么地方变?能否在弯头处直接用异径弯头变径?

回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
一般情况下沿水流放方向过第一个支管后变径最为合理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
一般来说在分支位置做变径,但如果距离前面的转角位置较近的话,会一直延伸到转角位置做变径.所以你这有可能是在90度垂直往下的位置才变径

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
一般在三通处变径。
如下图应在三通之后,有一个异径管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
在三通之后就可以变径了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
以下是引用安建发在2009-4-30 16:00:00的发言:请问消防喷淋管的变径一般在什么地方变?能否在弯头处直接用异径弯头变径?...工程量计算规则就是从三通之后进行计算的,所以变径也是从那以后变的

回复 支持 反对

使用道具 举报

168

主题

0

帖子

-15

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-15
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
按理论是从三通后可以变径,但实际施工中有可能是从弯头处变

回复 支持 反对

使用道具 举报

176

主题

2

帖子

-8

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-8
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
以下是引用zhaolei08在2009-5-27 8:55:00的发言:按理论是从三通后可以变径,但实际施工中有可能是从弯头处变...这不是浪费吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

183

主题

0

帖子

-20

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-20
发表于 2014-6-18 23:26:40 | 显示全部楼层
现在的三通已经是那种三个口都不同口径的了,所以就在三通那里变.