海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 627|回复: 4

进户线的计算

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、入户线以电缆埋地的方式接入单体建筑总配电箱,入户线的这一块儿怎么算,算到哪里,算管子还是算线,还是管线都要算?有没有类似于给排水里面的算至户外1.5m的类似规定。
2、单体建筑总配电箱用不用计算?
3、单体建筑总配电箱的接线端子用不用计算?
本人是新手,希望各位大侠更够详细一点的解释,刚注册的论坛也没有钱,诚意在。

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:26:47 | 显示全部楼层
1、入户线以电缆埋地的方式接入单体建筑总配电箱,入户线的这一块儿怎么算,算到哪里,算管子还是算线,还是管线都要算?有没有类似于给排水里面的算至户外1.5m的类似规定。
答:投标时可参照招标文件的要求计算。如果是招标,可以计算到室外1.5米或者室外第一个配电柜的位置。
2、单体建筑总配电箱用不用计算?
答:不知道问的是什么意思。招投标范围内的总配电箱当然要计算。
3、单体建筑总配电箱的接线端子用不用计算?
答:总配电箱的接线端子可计算“出线端”的压焊接端子或无端子外部接线。进线端的端子安装包括在配电箱安装定额内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:26:47 | 显示全部楼层
1、入户线以电缆埋地的方式接入单体建筑总配电箱,入户线的这一块儿怎么算,算到哪里,算管子还是算线,还是管线都要算?有没有类似于给排水里面的算至户外1.5m的类似规定。
答:按照规定是计算到外墙皮的1.5米处为好,但是根据现在的实际情况,入户电缆一般电业局的做了,那么就只计算这段入户的管道。
2、单体建筑总配电箱用不用计算?
答:根据是招标文件的规定计算,没有规定的就计算
3、单体建筑总配电箱的接线端子用不用计算?
答:进出线的接线端子必须计算的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:26:47 | 显示全部楼层
同意3楼的,安装费是肯定要算的。但进户电缆、总箱、端子箱的主材要看当地情况,是不是电力局提供还是开发单位自管配电房。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:26:47 | 显示全部楼层
以下是引用weiyongjun在2009-6-12 10:33:00的发言:3、单体建筑总配电箱的接线端子用不用计算?答:总配电箱的接线端子...那怎么判定他有没有端子