配电室安装预算中的问题,盼望各位老师帮我解答

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在工作中遇见一份综合楼10KV配电室的预算,由于平时接触太少,出现了一大堆问题不能理解,各位老师如果有时间能给与我一一解答,在下将万分感激。
工程背景:该配电室设在综合楼负2层,由室外新设电杆从市电中引入。配电室安装SCB9-10/250KvA干式变压器1台,12000-MCA型10KV高压开关柜4台,GCS型0.4KV低压配电柜3台及其他设备。
预算中存在的疑问有以下几点:
1、设计要求变压器订货时厂家同时装配变压器不锈钢外壳。在套取定额时,是否应按照“带保护罩的变压器安装”,定额人工及机械乘以系数1.2。
2、高压柜及低压柜的安装,是否应计算“带形铜母线的安装”(10KV主变柜与变压器用电缆连接)?如果要计算,长度如何确定?另外伸缩节头数量如何确定?
3、上一问中,如果计算带形铜母线,是否还应分别计算“带形铜母线与断路器、变压器连接”?这两部分费用已经在带形母线安装中计算?
4、计算了以上2、3项,预算中又套用“低压封闭式插接母线槽安装”及“母线槽出分线箱安装”。这两项是不是母线桥架的安装?应不应计算?(定额外材料中有母线桥架1套4万元及分线箱2台3000元)
5、预算中套用的“压制铜接线端子”是那里的?正确吗?
6、控制电缆ZR-KVVP2-7×2.5(和4×2.5)电缆头一个才15元,为什么“控制电缆头制作安装终端头14芯以下”1个要69.37元,套用定额合理吗?
7、杆上避雷器的避雷器引下线BLX-35,预算中套用工程量为15米,定额外材料却是30米,正确吗?
8、0.4KV低压配电柜3台,其中主变受电柜1台,电容补偿柜1台,馈线柜1台(馈线柜中又分了洗衣系统、电梯、餐饭、烧水、空调、采暖、监控、备用等17个系统),在计算系统调试费中,预算中套用“1KV以下交流供电、送配电装置系统调试”按17个系统调试,这样正确吗?应该按1个、3个、17个还是其他数量计算调试费用?
9、室外电杆上安装避雷器1组、跌落式熔断器2组,在计算“送配电系统装置调试 10KV以下交流供电 断路器”时,计不计算?按几个计算?
10、杆上避雷器1组、跌落式熔断器2组,预算中除计算“送配电系统调试”还计算了“避雷器调试 10KV以下”4段(做预算的说室内、外各2段),“电容器调试”6组。正确吗?数量应该是多少?
11、预算里,系统调试费中还计算了“特殊保护装置 失灵保护”1套、“中央信号装置调试 配电室”1系统、“事故照明切换调试”1套,这些应不应该计算?(变电所设计中,除了变压器、高低柜,还有1个事故信号箱、1个负荷监控箱、1个照明配电箱,这些计算系统调试费吗?)
12、电缆试验一般套取什么定额?设计中10KV电力电缆室外25米、室内15米,1KV电力电缆室内20米。预算中套用了“故障点测试”4点;“泄漏试验”2根次。这样计算正确吗?另外,控制电缆ZR-KVVP2-7×2.5(和4×2.5)计算电缆试验吗?
13、工地运输重量如何计算?运输距离如何确定?在计算重量时,变压器、配电柜、电缆、配电箱、带形铜母线、电缆支架、电杆、杆上避雷器、跌落式保险,都应该计算重量吗?变压器、配点柜可是由设备厂商供货的。
14、新建变配电所,是否应计算“安装与生产同时增加费”?做预算的人解释说,因为土建工程(设备基础等)与安装不是同一家施工,应该计算给费用。这种说法以及预算的套用正确吗?
15、定额材料中“铜铝设备线夹 SL-4”以及“铜棒”是套用哪项定额的定额外材料?它们又是干什么用的?如果计算,价格大概多少?
16、室外电杆高压横担4块、断联横担4付、支持绝缘子6串,定额外材料计算时,计算了球头拉环QP-7、直角拉环Z-7、U型拉环U-7、单联弯头W-7、悬式复合绝缘子FXBW3-10/70-1、针式复合绝缘子FPW-20/3、并钩线夹JB-2、安普线夹AMP-150、耐张线夹NLD-3各6个,有这么多定额外材料要计算吗?计算的合理吗?
17、定额外材料中的UT型线夹NUT-3、楔型线夹LX-3是“避雷器引下线”还是“导线架设”的定额外材料?应不应该计算?
18、施工单位说,所有材料,他们一般一次性统一采购,然后放在租赁的仓库中,且仓库离施工地点较远,所以他们对所有定额外材料记取了一比材料管理费,这笔费用进入预算合理吗?
问题太多了,只怪自己是学土建的,作为一个安装预算的小学生盼望各位老师能帮我解答一下,再次感谢!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
1、设计要求变压器订货时厂家同时装配变压器不锈钢外壳。在套取定额时,是否应按照“带保护罩的变压器安装”,定额人工及机械乘以系数1.2。
答:可以定额人工及机械乘以系数1.2,只要符合计算特征的都要计算的。
2、高压柜及低压柜的安装,是否应计算“带形铜母线的安装”(10KV主变柜与变压器用电缆连接)?如果要计算,长度如何确定?另外伸缩节头数量如何确定?
答:需要计算的,长度按照电器接线原理图和柜的具体尺寸决定。伸缩接头按照每一相一个考虑的。
3、上一问中,如果计算带形铜母线,是否还应分别计算“带形铜母线与断路器、变压器连接”?这两部分费用已经在带形母线安装中计算?
答:带形铜母线与断路器、变压器连接”这两部分费用已经在带形母线安装中计算了
4、计算了以上2、3项,预算中又套用“低压封闭式插接母线槽安装”及“母线槽出分线箱安装”。这两项是不是母线桥架的安装?应不应计算?(定额外材料中有母线桥架1套4万元及分线箱2台3000元)
答:如果图纸有就要计算的或者规范规定需要的。
5、预算中套用的“压制铜接线端子”是那里的?正确吗?
答:这个是单独电线穿线时用的,有电缆头时不用了。
6、控制电缆ZR-KVVP2-7×2.5(和4×2.5)电缆头一个才15元,为什么“控制电缆头制作安装终端头14芯以下”1个要69.37元,套用定额合理吗?
答:定额规定的就是合理的,不行可以咨询厂家吗。
7、杆上避雷器的避雷器引下线BLX-35,预算中套用工程量为15米,定额外材料却是30米,正确吗?
答:肯定不正确,仔细看图纸和图集,是不是现场修改了。
8、0.4KV低压配电柜3台,其中主变受电柜1台,电容补偿柜1台,馈线柜1台(馈线柜中又分了洗衣系统、电梯、餐饭、烧水、空调、采暖、监控、备用等17个系统),在计算系统调试费中,预算中套用“1KV以下交流供电、送配电装置系统调试”按17个系统调试,这样正确吗?应该按1个、3个、17个还是其他数量计算调试费用?
答:按照调试的规定执行就好了,符合条件就计算,这是预算的基本原则。
9、室外电杆上安装避雷器1组、跌落式熔断器2组,在计算“送配电系统装置调试 10KV以下交流供电 断路器”时,计不计算?按几个计算?
答:避雷器按照不同的名称,区别不同的电压,分别以组为单位计量;
熔断器按照不同的电压,区别户内与户外,分别以组为单位计量
10、杆上避雷器1组、跌落式熔断器2组,预算中除计算“送配电系统调试”还计算了“避雷器调试 10KV以下”4段(做预算的说室内、外各2段),“电容器调试”6组。正确吗?数量应该是多少?
答:实际发生几组,套用几组就好了。
11、预算里,系统调试费中还计算了“特殊保护装置 失灵保护”1套、“中央信号装置调试 配电室”1系统、“事故照明切换调试”1套,这些应不应该计算?(变电所设计中,除了变压器、高低柜,还有1个事故信号箱、1个负荷监控箱、1个照明配电箱,这些计算系统调试费吗?)
答:只要符合条件就要计算的。
12、电缆试验一般套取什么定额?设计中10KV电力电缆室外25米、室内15米,1KV电力电缆室内20米。预算中套用了“故障点测试”4点;“泄漏试验”2根次。这样计算正确吗?另外,控制电缆ZR-KVVP2-7×2.5(和4×2.5)计算电缆试验吗?
答:一般只计算电力电缆的“泄漏试验”2根次。控制电缆不用计算的
13、工地运输重量如何计算?运输距离如何确定?在计算重量时,变压器、配电柜、电缆、配电箱、带形铜母线、电缆支架、电杆、杆上避雷器、跌落式保险,都应该计算重量吗?变压器、配点柜可是由设备厂商供货的。
答:定额已经包含了设备、材料、成品、半成品自安装现场指定堆放点至安装地点的运输。
14、新建变配电所,是否应计算“安装与生产同时增加费”?做预算的人解释说,因为土建工程(设备基础等)与安装不是同一家施工,应该计算给费用。这种说法以及预算的套用正确吗?
答:不能计算的,这种说法是错误的。安装与生产同时进行是指:改建、扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产或操作条件限制(如不准动火、空间狭小、通风不畅等)干扰了安装工作正常进行而降低的增加费用,不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。
15、定额材料中“铜铝设备线夹 SL-4”以及“铜棒”是套用哪项定额的定额外材料?它们又是干什么用的?如果计算,价格大概多少?
答:铜铝设备线夹 SL-4是柜盘内进线的固定夹等。铜棒是一种工具,某些材料需要用铜棒进行调直等或者是过度接头的镀铜。
16、室外电杆高压横担4块、断联横担4付、支持绝缘子6串,定额外材料计算时,计算了球头拉环QP-7、直角拉环Z-7、U型拉环U-7、单联弯头W-7、悬式复合绝缘子FXBW3-10/70-1、针式复合绝缘子FPW-20/3、并钩线夹JB-2、安普线夹AMP-150、耐张线夹NLD-3各6个,有这么多定额外材料要计算吗?计算的合理吗?
答:进户线横担主要材料有:横担、绝缘子、防水弯

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
17、定额外材料中的UT型线夹NUT-3、楔型线夹LX-3是“避雷器引下线”还是“导线架设”的定额外材料?应不应该计算?
答:“避雷器引下线”与“导线架设”是两个概念的,你说的材料应该是“导线架设”的定额外材料
18、施工单位说,所有材料,他们一般一次性统一采购,然后放在租赁的仓库中,且仓库离施工地点较远,所以他们对所有定额外材料记取了一比材料管理费,这笔费用进入预算合理吗?
答:这个需要双放协商解决,合同约束就好了。
另外 ,你这里面用了很多个定额外材料,是否可以理解为主要材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
谢谢“兵临城下”老师耐心的解答!
学生我感激不尽!
再次向您表示感谢!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
以下是引用jmdmy在2007-5-14 8:32:00的发言:谢谢“兵临城下”老师耐心的解答!学生我感激不尽!再次向您表示感谢!!!!...我的解答也不是完全的正确,你还是要看看当地的定额相关解释和计算规则,这是最权威的。欢迎你经常参与讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
预算中套用的“压制铜接线端子”是那里的?正确吗?
答:分支电缆接头在生产厂已生产好的,出厂时可执行焊、压接线端子定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主和冰大了,这个帖子非常好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
电缆试验项目,我一般是低压电缆套用"电缆泄漏试验"项目,而质检部门要求:高压电缆必须做高压电缆耐压试验(供电部门做,大概200-400元/根次),高压设备(变压器.高压开关柜)则必须要做高压设备交接试验(供电部门要价30000,可以还到3000-8000),这些我们一般都是采用签证的方式计入,并在结算时单独立项计取费用.
因为高压电缆不做耐压试验的话,在施工中出现一点小的差错就可能导致电缆爆炸,后果非常严重.
不知此种算法是否正确,请各位大侠指教.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
这个帖子太好了,以后能不能多些这样的好帖啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 18:30 , Processed in 0.028318 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表