求助!麻烦大家给讲电气火灾监控系统是怎么回事

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 EF-ACS电气火灾监控系统怎么算量 各个模块的数量是怎么确定的啊 就算强电配电箱里的EF-ACS模块吗? 还有电流互感器的个数怎么确定啊 量算好后 设备找供应商 那安装费用要怎么记取呢??是走定额?走消防那一册还是建筑智能那册? 子目呢 ?感觉没有特别对应的子目 找相近的??问题有点多 请知道的能人指点一下 。。非常感谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:28:12 | 显示全部楼层
没想到真的有人给我解答 真的是太感谢了。。。真的是学到了! 在网上查到的东西很少,所以才试试来这里问 我是个新手 刚毕业 以后还可能会有请教的地方。。O(∩_∩)O~ 就差膜拜了。。。。吼吼。。