一屠宰车间,90MX100M,灰土基础.沿车间内侧及内部柱处设一圈-40X4镀锌扁钢和车间内金属构件.柱子等连接.请问室外还要做接地极吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-18 23:30:41 | 显示全部楼层
由设计根据车间所在地接地电阻的大小确定,一般在施工图上会有要求的。接地电阻大了,要加接地级,有的还要加降阻剂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:30:41 | 显示全部楼层
根据车间所在的接地电阻测量的大小确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:30:41 | 显示全部楼层
这个当然需要先测量一下 接地电阻的大小 有一个设计要求的数值的 如果测量下来大于这个数值 就应该加上接地极

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:30:41 | 显示全部楼层
首先要了解镀锌扁钢埋设深度,其次要了解设计意图(是否供接地装置用),最后要测量接地电阻.

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:41 | 显示全部楼层
以下是引用bluecowboy在2006-4-27 13:10:00的发言:这个当然需要先测量一下 接地电阻的大小 有一个设计要求的数值的 ...应该补打接地极,而非你说的“就应该加上接地极”。加接地极的目的是减少接地电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:42 | 显示全部楼层
这几天我参考各位老大的意见,做了一张图,请帮忙PP,斧正一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:42 | 显示全部楼层
测量接地阻符合设计要求 , 不须增加接地极了。但是根据条件是灰土基础,估计最终结果需要增加接地极。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:42 | 显示全部楼层
一般按2.5m 算一个接地级

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-18 23:30:42 | 显示全部楼层
要看你的接地电阻是不是大于1欧 要是小于的花 就不用加接地级了

回复 支持 反对

使用道具 举报