海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 613|回复: 9

关于电线,电缆在定额套用中的截面积问题

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问电力电缆定额中分为四类? 截面35mm2以下,120mm2以下,240mm2以下,400mm2以下。这个指的是不是比如说某种电缆型号为:4×95+1×70 ,这种电缆套定额时是看四芯,还是看单芯? 要套400mm2的那栏? 另外截面120要套120mm2以下还是240mm2以下。
再有就是电缆头的制作安装定额中的截面积指的是单芯截面积还是除接地和保护线外的所有芯的截面积。
最后是照明线路和动力线路定额中,计量单位是100m单线,请问单线是不是就是指的是比如2×2.5的照明线路中的一根线,套定额时该用2.5mm2以内那栏?
中说照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上时,应执行动力线路穿线相应项目,但照明线路中有4mm2这个子目,那2×4的电线不是就要套用动力线路穿线定额。那么在照明线路中设置4mm2这个子目的意义何在?
望高手解答。

回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
定额是按三芯及三芯以上考虑的(注意单、双芯的电缆需乘系数,另35mm2以下定额中分10mm2、25mm2、35mm2三档,需乘系数的,电缆头定额也同),4×95+1×70 电缆应套120mm2以下定额,另外截面120要套120mm2以下(定额中注”以下“的含该数字);
电缆头的制作安装定额中的截面积指的是单芯截面积(相线),不是所有芯相加的截面,定额也是按三芯及三芯以上考虑的,如4×95+1×70 电缆头定额应套120mm2以下定额;
单线就是指的是2×2.5的照明线路中的一根线,两根的就乘2,套定额时用2.5mm2以内那栏;
”照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上时,应执行动力线路穿线相应项目,但照明线路中有4mm2这个子目,那2×4的电线不是就要套用动力线路穿线定额“,并不矛盾啊,照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上时才套用动力线路定额,照明线路中2×4的电线就要套照明线路中4mm2这个子目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
二楼的sangyu网友解答的非常正确、详细!
楼主在安装方面应该是业余爱好呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
以下是引用zjz2008在2006-3-17 11:43:00的发言:二楼的sangyu网友解答的非常正确、详细!楼主在安装方面应该是业余爱...zjz2008斑竹是安装方面的高手,希望您能多来本板块发表意见,同时也可以让我作出何种奖励的决定!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
以下是引用sangyu在2006-3-17 10:53:00的发言:单线就是指的是2×2....还有个问题,这句话中:“单线就是指的是2×2.5的照明线路中的一根线,两根的就乘2” 计算照明线路工程量是是否要×2。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
计算照明线路工程量时2*2.5是要乘2的,如果为3*2.5,计算工程量时要乘3。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
以下是引用sangyu在2006-3-17 14:48:00的发言:计算照明线路工程量时2*2.5是要乘2的,如果为3*2....那么图例上标明的三根线是三根2.5mm2的电线还是三根2×2.5mm2的电线,我之前理解为后者,这样看来好像我理解错了。
这样说,配插座的3×2.5mm2的动力线路算工程量的时候就要乘上3了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
以下是引用xuyanwind在2006-3-17 20:55:00的发言:[quote]以下是引用sangyu在2006-3-17 14:4...那么图例上标明的三根线是三根2.5mm2的电线还是三根2×2.5mm2的电线,我之前理解为后者,这样看来好像我理解错了。
这样说,配插座的3×2.5mm2的动力线路算工程量的时候就要乘上3了?
1、图例上标明的三根线是三根2.5mm2的电线
2、如果插座系统图上所标注的为:BV(或BVV/BVR等)-3×2.5,是指此插座为3根2.5mm2的电线,计算线工程量为:BV-2.5的工程量=实际所量长度×3(回路线的根数)+预留
照明、插座回路的线有几根,主要是看系统图的标注“BV(BVV/BVR等)-3×2.5”还是“BV(BVV/BVR等)-2×2.5”,这其中,3(2)是指回路线的根数,2.5是指线的截面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
晕,我问了我这里的一个老工程师。他说图示的三道线是三根BV-2×2.5mm2,计算工程量的时候就直接用图中量出的工程量×3×定额中单位为100m单的综合单价=总价。
他还说,图示中一根线是指BV-2*2.5mm2,计算总价时就用定额中单位为100m单的综合单价×图中量出的工程量。 而不是2×定额中单位为100m单的综合单价×图中量出的工程量。
有些迷糊了。请大家再指导一下。感谢楼上的回复。我的理解和你一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:30:58 | 显示全部楼层
太精彩了!
受益匪浅呀!
谢谢各位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 03:45 , Processed in 0.027750 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表