竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,所用的电缆夹具必须统一,且保持美观一致。使用于交流的单芯电缆或分相铅包电缆在分相后固定时,其夹具不应有铁件构成的闭合磁路。裸铅包电缆的固定处应加软衬垫保护。而且竖直通道电缆一般不采用油浸纸绝缘电力电缆,因为垂直敷设有很大的位差,低端电缆由于油积聚而使铅包胀裂,而高端则会由于绝缘油干枯而使绝缘强度降低。
大家在执行定额时如何划分的?竖直通道电缆敷设需单独计算支架吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:31:05 | 显示全部楼层
转载:
问沿井道电缆桥架敷设的电缆是否必须执行竖直通道电缆子目?
不能执行,我的问过定额站:竖直通道电缆仅仅指每层电缆竖井土建不封闭,由电气专业直接施工,所以施工难度较大,基价较高。
只要电缆竖井每层封闭,不能按照竖直通道敷设子目套用。像你说的这种情况应该不能执行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
转载源广联达服务新干线
沿井道电缆桥架敷设的电缆是否必须执行竖直通道电缆子目?
回答:电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设的电缆均可套用该定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时,方可套用该定额项目.所以电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
竖直通道电缆”主要是适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,高层建筑中竖井内沿梯架垂直敷设电缆,是竖直通道电缆,应执行竖直通道电缆定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
是啊,对此我也有困惑,现在高层电气井道中都是每层有底板的,预留桥架洞口,安装好桥架后电缆沿桥架固定,施工单位坚持套竖直通道,此基价与普通电缆敷设差距很大,而定额无相关解释我是安徵,不知全国有没有相关解释及说明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支撑固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件的,应套用电缆其他敷设方式并乘以系数1.2。
根据定额的内容和材料:工作内容包含电缆的固定,材料费用里面包含电缆卡子的费用。所以根据这些说明,电缆的固定支架是不应该计算的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
冰冰和ice@cream 两位高人解释完全正确哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
请问电缆上杆或塔算不算竖直通道电缆敷设?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
竖直通道电缆适用于20米或六层以上高层建筑中的竖井内电缆的敷设,凡不属于高层建筑的竖井内的电缆敷设一律执行一般电缆的敷设定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
竖直通道电缆敷设工程量=竖直通道内电缆长度+通过竖直通道的电缆长度