发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 与 利用建筑物主筋引下 与 均压环敷设 利用圈梁钢筋有何区别?有的定额中均压环包括了与引下线的焊接  那为什么有柱主筋与圈梁钢筋焊接这项定额 我觉得套了均压环敷设 还应该套柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额 大家怎么看

回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:31:06 | 显示全部楼层
1、你说的三种情况,应该是分别计算,主要看设计图纸。利用建筑物内主筋是避雷引下线;均压环敷设是避雷网;柱子主筋与圈梁连接是避雷网系统利用主筋连接。以下是各项工程量计算规则:

第3.8.6条 利用建筑物内主筋做接地引下线安装以"10m"为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

第3.8.9条 均压环敷设以"m"为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

第3.8.11条 柱子主筋与圈梁连接以"处"为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋"处"数按规定设计计算。

2、为什么都需要与主筋分别焊接,看看工程量计算规则你应该清楚了。如果设计圈梁内主筋满足防雷电阻要求,套均压环敷设避雷网就不要在套柱子主筋与圈梁连接项目了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:31:07 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用田哥在2011-5-9 21:18:00的发言:

避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 ___

这里的圈梁钢筋,是不是接地用的基础圈梁了?一般屋面避雷网用圈梁钢筋做法的很少啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:31:07 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用田哥在2011-5-9 21:18:00的发言:

避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 与 利用建筑物主筋引下 与 均压环敷设 利用圈梁钢筋有何区别?有的定额中均压环包括了与引下线的焊接 那为什么有柱主筋与圈梁钢筋焊接这项定额 我觉得套了均压环敷设 还应该套柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额 大家怎么看

     你说的这两个区别很简单的,一个是焊接,一个是敷设,各自不同的概念。再看看定额的单位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:31:07 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用szgsd在2011-5-10 18:43:00的发言:

江苏定额

问题:

请问安装第二册2-751避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设是否包含柱主筋与圈梁钢筋焊接的工作内容,是否还需再套用2-752柱主筋与圈梁钢筋焊接?

解答:

是的

“是的”是指还需要在套用圈梁钢筋焊接吗 还是指已包含了柱主筋与圈梁焊接的工作内容

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:31:07 | 显示全部楼层
如果设计圈梁内主筋满足防雷电阻要求,套均压环敷设避雷网就不要在套柱子主筋与圈梁连接项目了。

看下这个,我不知道我理解的对不对。

回复 支持 反对

使用道具 举报