再问关于电线的工程量计算(发现新问题)

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问动力线路(铜芯)BYJ 3×25+2×16mm2的工程量应该是量出图纸上该线的长度,然后用这个长度×3得出,BYJ25mm2的工程量。是否还要计算后面的2×16mm2的工程量。
图中一根线指的是动力线路(铜芯)BYJ 3×25+2×16mm2,那么如果图例是4根线的图例。是不是这根线就是BYJ4×25+??×16。 16前面的根数该怎么算? 谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层
BYJ我看好像是导线,导线定额是计算的100m单线的数量。BYJ 3×25+2×16mm2,就应该是算出25mm2×3,16mm2×2。如果是电缆,就是图纸上该线的长度,加以附加及预留长度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层
以下是引用qylj在2006-3-29 13:51:00的发言:BYJ我看好像是导线,导线定额是计算的100m单线的数量。...谢谢楼上的,你的回复我都清楚。 关键是默认的导线是:BYJ3×25+2×16mm2,如果出现了四根线的图例,即4×2.5mm2了,那么后面的16前面应该乘以几才是呢?
还有,导线也要算预留长度的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层
BYJ――铜芯交联聚烯烃绝缘电缆(电线)
BYJR――铜芯交联聚烃绝缘软电缆
BYJV――铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯烃护套圆型电缆
BYJVB ――铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯烃护套电缆(电线)
以上是我从网上查找到的关于BYJ的解释,本人未用过BYJ电缆(电线)
如果楼主的BYJ 3×25+2×16mm2,是电线的话,其工程量如楼主所说:BYJ25=实际所量长度×3 BYJ16=实际所量长度×2
但我个人认为这个地方应该是3芯+2芯的五芯BYJ电缆,若是五芯电缆,其工程量不需乘根数了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层
BYJ为铜芯交联烯烃绝缘电缆(电线),用在动力线路中电缆的可能较大,看后面有没有另外符号,如果为电缆:在工料法中为图纸上的长度,加上附加(如敷设时弯曲、箱柜内预留等),在清单计价中为图纸上的长度;如果为电线计算方法同一般照明线计算(也区分工料法和清单法),楼上也回答了,计算出的长度后BYJ25mm2需乘3,BYJ16mm2需乘2。
“图中一根线指的是动力线路(铜芯)BYJ 3×25+2×16mm2,那么如果图例是4根线的图例。是不是这根线就是BYJ4×25+??×16。 16前面的根数该怎么算?”不太明白楼主是什么意思,应该讲一路线BYJ 3×25+2×16mm2,是电线的话图例是4根线应该只有四根线吧,电缆的话应该是四路吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层
2楼说的是正确的,导线的计算就是截面积*根数,加上损耗即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:31:20 | 显示全部楼层
以下是引用xuyanwind在2006-3-29 13:39:00的发言: 图中一根线指的是动力线路(铜芯)BYJ 3×25+2×16...这种理解是错误的。
如果图纸中电线(电缆)的根数未标注数量时(图中一根线)为:BYJ 3×25+2×16mm2 (若为电缆,则指一根,若为电线,则指三根BYJ25和两根BYJ16),那么图中标注4根线的地方应为4根电缆或是20根电线
按常规来看,楼主这里应该是指电缆,电线一般都不会这样标示

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:31:21 | 显示全部楼层
以下是引用xuyanwind在2006-3-29 14:09:00的发言: 谢谢楼上的,你的回复我都清楚。...BYJ3×25+2×16mm2图例应该是5根线。4×2.5mm2是四根线,与16没有关系把?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:31:21 | 显示全部楼层
至于预留长度,楼主可仔细翻看当地的定额说明和计算规则,按照书上所规定的加进去即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-18 23:31:21 | 显示全部楼层
动力线!应该是电缆没错!按 zjz2008 版主已讲解得很详细!楼主应该明白了:)

回复 支持 反对