各位高手:
有一屋面上的外脚手架,屋面砼的抗冲切满足要求,在算屋面荷载时(设计2.5KN/M2),即:每根立管下的垫板面积(0.3*0.3m)*2.5KN/m2=0.225KN

回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-6-19 22:50:45 | 显示全部楼层
我晕``
你学过物理没有?
计算荷载是这么计算的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-19 22:50:45 | 显示全部楼层
按照你的意思:承重架间排距为30cm、单根承重架管承重的话,这么计算是不错的。如果屋面比较高,需要架管搭接使用的时候,这时候架管承重能力就不是由单根架管的承重能力来计算,而应该按照连接扣件的能力来计算,一般为1KN/个。