规范的位移角是1/550,你这这模型富余很多。可以通过减小柱截面尺寸来放大位移角。

位移比超限可以先查找一下到底是那几个节点超了,然后通过:(1)加大该节点处的柱截面;

(2)加大该节点周围框架梁尺寸;(3)减小该节点周围柱截面;(4)如有可能增加部分剪力墙等方法解决,实在不行才能考虑去调整框架柱布置方案。下面这张就是你的平面布置图?左边两个转交处的框架柱最好去掉,它们是单向框架梁约束的柱,位移不好,抗震设计时尽量避免这样的孤柱。

【结构工程师考讯】

位移比不满足时的调整方法:

1)程序调整:SATWE程序不能实现。

2)人工调整:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;可利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度;也可找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。

5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。

周期比不满足时的调整方法:

1)程序调整:SATWE程序不能实现。

2)人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。

6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,避免结构在风载或地震力的作用下整体失稳,见高规5.4.1和5.4.4。刚重比不满足要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小;但刚重比过分大,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截