请教一个关于钢筋搭接的问题

[复制链接]

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-21 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了一个工程,施工中按照03G101图集施工
1、框架柱是否在每一层连接处上500mm做一个连接,图集上好像是那么标注的,是否是必须
2、框架梁是否必须在每一个支座外1/3处也做一个连接,还是按照钢筋定尺做搭接就行(我指的是通长筋)
3、这个工程柱用的是直径25的钢筋,是否还能用绑扎连接呢。
谢谢大家,因为没大去过工地实践,所以向大家请教

回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-21 15:57:19 | 显示全部楼层
1、框架柱每层都有个连接,不然你要一根定尺为9m或其他尺寸的钢筋直接通上去吗?不过不一定是每层+500的位子,是Hc、Hn/6、500三者之间取大值(Hc:柱子长边尺寸(圆柱为截面直径),Hn/6:Hn为所在楼层的净高,)
2、框架梁不是必须在每一个支座外1/3处也做一个连接
3、直径25的钢筋不能采用绑扎连接了,应该采用机械连接,LZ可以查阅下《钢筋验收规范》(好象是叫这个)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
1,框架柱是否在每一层连接处上500mm做一个连接,这样做有利于施工。
2,框架梁不是必须在每一个支座外1/3处也做一个连接,是按照钢筋定尺做搭接就行。支座内1/3处抵抗剪应力。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接 区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比 值(图5.4.6)。
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;
2 对柱类构件,不宜大于50%;
3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行 有关标准的规定。
受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。

规范对受拉钢筋已经给出要求,25%和受力较小处,这个度要把握,一味套用25%不考虑接头位置也不好。规范说“宜”,就是说“ 条件允许就应该”。
对于100%的钢筋搭接,在一些施工不便的部位可以使用,后浇带施工时有时可以按100%考虑,规范给出100%是考虑施工中可 能产生一些特殊情况。另外,受压的时候也是可以100%搭接的,受压是按纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍折减的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
应该是图示梁板钢筋的贯通长度大于8M时,按8米一个搭接计算,柱子钢筋按层高计算搭接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,唉,现在甲方说是焊接,施工单位说是绑扎,施工单位一给甲方打个电话,好像改口了,说记不清了,好像是绑扎,隐蔽写的是搭接41D,如果按绑扎算,钢筋增加不少

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
水平构件直径25以下的,8m一个接头考虑,25以上的6m一个接头考虑
直径12以上的钢筋就不宜采用绑扎搭接了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
25的钢筋41D,算下来一个接头要20元+,一个机械连接才10元左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-21 15:57:20 | 显示全部楼层
1、框架柱的接头位置在楼层面上500mm处是抗震设计的要求。且接头面积不超过50%;
2、框架梁不必在每一个支座外1/3处设置接头。但有需要设置接头时位置应在支座外1/3处,因为该处的剪力最小。
3、柱筋连接方法按工程设计文件。如无设计说明,一般做法当钢筋直径大于等于16时,采用电渣压力焊。以下采用缝扎接头。机械接头的力学性能优于绑扎接头。