现接触一工程,桩类型为PHC管桩,桩直径500,现在地下室筏板基础已施工完毕,在基础开挖后,发现桩偏移严重,当时与设计院和桩基单位协调,设计院对口头说明,桩心偏移50mm以内,承台尺寸不做调整,桩心偏移超过50mm的,JGJ94-2008桩基规范施工。
现在存在如下问题,图纸设计桩中心距承台边距离为500mm,而JGJ94-2008桩基规范4.2.1规定:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不不应小于150mm.在施工过程中我方为满足此规范要求,对边桩中心距离承台边缘大于桩直径(也就是大于500mm)的承台进行了放大,因承台放大,相应钢筋,混凝土工程量增加,当时桩基单位也口头承诺,在满足JGJ94-2008桩基规范的前提下,桩基单位愿承担责任。
现和桩基单位对规范产生争议,我方对“边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不不应小于150mm” 本条规范的理解为,必须同时满足“边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长”和“桩的外边缘至承台边缘的距离不不应小于150mm”,而桩基单位则理解为只要满足其中之一就可以,即“桩的外边缘至承台边缘的距离不不应小于150mm”,若按桩基单位的理解,只对桩移大于100mm的承台增加工程量负责,而我施工方无故承担小于桩偏移100mm的增加工程量。
请问高手们,如何对【JGJ94-2008桩基规范4.2.1规定:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不不应小于150mm.】的理解,有没有具有压制性说服力的定义

回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-21 16:11:02 | 显示全部楼层
这个就是办事不牢靠,无论规范怎么理解,承台加大你都应该找设计单位确认,你的职责只是按图施工。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-21 16:11:02 | 显示全部楼层
特事特办