1、群桩顶共用一个大的承台,由6根桩同时支撑一个5150*8450*1400的桩承台。桩承台上层钢筋22@100双层双向、下层钢筋22@100双层双向 .绑扎钢筋时,设计图要求支撑上层钢筋采用20@600支架座马凳。
2、楼层板筋负弯筋的马凳是10@1000双向。
隐蔽前施工方计算钢筋马凳工程量要求签证时,监理不允许签证,理由是该项费用已经包含在措施费里面。
问题:工程实践中钢筋马凳工程量能否签证?请说明理由。谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-21 16:15:21 | 显示全部楼层
按新规范是可以的。前提是清单列项马凳筋或根本不含此费用。需扣除原招标中的马凳筋再办理签证或直接签证。此问题很难说能或不能。
问题:
合同形式是总价还是单价。若为总价合同只能无语了,除非有变更;若为单价合同,要查以前的招投标看有没有此费用及相关说明。①查措施项目,有无此费用列项,并且查招标文件看有没有措施项目中的马凳筋相关说明,主要以招标文件相关资料为主,若要求申报于措施中,无论施工方是否申报,则视为包含于合同中;②分项中的钢筋,看有没有包含措施筋及相关说明。若包含,则难以办理签证,即使能办,也需看报价中是否包含。
若经查招投标文件、合同,合同造价不包马凳筋费用,则可直接签证;若包含需签证减去原招投标。建议若包含此费用就不用折腾了。