混凝土强度

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土(C50)蒸养后,3天强度为28天强度的85%,但28天强度有2/3未达到C50要求,原材料及搅拌正常,蒸养时恒温时间由原来的4小时延长至9小时,是否是恒温时间过长,损失了28天强度,损失有多少?

回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
看来应该是恒温时间太长了,不然不会这么多达不到要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
老大,怎么能这样干呢,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
各位,小弟今日对混凝土进行了回弹试验,强度推算下来能达到要求,是否能判断该批混凝土合格,但标准说明回弹数据不能进行评定,那评定还是不能合格,该怎么办?回弹有什么意义?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
你打的是什么构件?混凝土强度应该以28天标准养护强度来评定的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
C50的强度,对施工配合比的要求很高。你3天达到85%,不一定28天就能达到100%以上。我认为与恒温养护没有关系。应该还是你的原材料和施工配合比有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
以下是引用TZF1844在2004-11-12 11:03:00的发言:各位,小弟今日对混凝土进行了回弹试验,强度推算下来能达到要求,是否能...28天不行,应作56天的强度.如果没有试块,可以钻芯取样.回弹应该是只有参考价值.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
回弹是仅供参考,取芯是实践检验理论。
再说回弹人为的因素与客观的因素纠缠在一起,很难确认数据的真实性。
取芯试压若未达到设计强度,也可请设计人员结构验算,若计算结果不能降低强度等级,
那还有2条路:1、加固;2、返工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-22 19:15:42 | 显示全部楼层
蒸养时恒温时间由原来的4小时延长至9小时,应该只会提高早期(包括28d)强度,所以可以肯定该批混凝土强度不合格 。