套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-22 19:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 总 则
1.0.1 为保证套接紧定式钢导管电线管路敷设工程的施工质量,促进技术进步和安全运行,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于电压1kV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用螺钉紧定连接钢导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收。
1.0.3 套接紧定式钢导管管路敷设工程的施工应按已批准的设计文件进行。
1.0.4 套接紧定式钢导管管路敷设中涉及相关的建筑工程质量,应符合国家现行建筑工程施工及验收有关标准的规定。
1.0.5 套接紧定式钢导管管路在敷设中安全技术措施,应符合国家现行有关标准及产品技术文件的要求。
1.0.6 套接紧定式钢导管管路敷设工程施工完毕后,应将施工中造成的建筑物、构筑物等处的槽、孔、洞、沟等修补完整。
1.0.7 套接紧定式钢导管管路,不宜直接敷设于设备或建筑物、构筑物的基础内。当必须穿过时,应另设保护管或采取其它措施。
1.0.8 套接紧定式钢导管管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设补偿装置。
1.0.9 固定套接紧定式钢导管管路的预埋件,应与建筑工程同步施工。
1.0.10 套接紧定式钢导管管路敷设和管内配线的施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2管材及附件
2.0.1 套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管及盒(箱)组成的电线管路,应采用同一金属材料制作,并应镀锌。紧定螺钉应采用高强度原材料制作。管材、连接套管及其金属附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。
2.0.2 套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:
1 型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识;
2 金属内、外壁镀层均匀,完好,无剥落、锈蚀等现象;
3 管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷;
4 管材、连接套管及其金属附件,壁厚均匀,管口边缘平整、光滑;
5 连接套管的长度不小于管外径的2~3.5倍;
6 连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致;
7 紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。
2.0.3 紧定螺钉专用工具应配套、耐用,便于操作。

3 管路敷设
3.0.1 套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
1 管路长度每超过30m,无弯曲;
2 管路长度每超过20m,有一个弯曲;
3 管路长度每超过15m,有两个弯曲;
4 管路长度每超过8m,有三个弯曲。
3.0.2 套接紧定式钢导管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀,焊缝处于外侧。不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径的10%。
3.0.3 套接紧定式钢导管管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50mm?,长度每超过30m,应增设固定导线用的拉线盒。
3.0.4 套接紧定式钢导督管路明敷设时,管材的弯曲半径不宜小于管材外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管材外径的4倍。
3.0.5 套接紧定式钢导管管路明敷设时,支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于下列规定:
1 圆钢:直径6mm。
1 扁钢:30mm×3mm。
3 角钢:25mm×25mm×3mm。
3.0.6 套接紧定式钢导管管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。
3.0.7 套接紧定式钢导管管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合表3.0.7的规定:
表3.0.7 固定点间的最大距离
敷设方式 钢导管种类 钢导管直径(mm)
16~20 25~32 40
固定点间的最大距离(mm)
吊架、支架
或沿墙敷设 厚壁钢导管 1.5 2.0 2.5
薄壁钢导管 1.0 1.5 2.0

3.0.8 套接紧定式钢导管管路明敷设时,固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~300mm。
3.0.9 套接紧定式钢导管管路暗敷设时,宜沿最近的路线敷设,且应减少弯曲。
3.0.10 套接紧定式钢导管管路暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
3.0.11 套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
3.0.12 套接紧定式钢导管管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
1 敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定。直线敷设时,固定点间距不大于1000mm。
2 敷设在砖墙、砌体墙内的管路,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm。固定点间距不大于1000mm。连接点外侧一端200mm处,增设固定点。
3 敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面。固定点间距不大于1000mm。
3.0.13 套接紧定式钢导管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础面