一个综合楼工程,利用三个避雷针和避雷带作防雷装置,每个避雷针单独接两个由三根铜棒组成的接地极,利用95平方的铜线穿VG管作引下线;避雷带利用桩基筋作接地极,利用柱筋作引下线,请问高手们应计算几个接地系统?

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:32:59 | 显示全部楼层
接地装置调试计算规则:
(1)接地极不论是由一根或二根以上组成的,均作一次试验;如果接地电阻达不到要求时再打一根接地极,再作试验,则另计一次试验费。
(2)接地网接地电阻的测定。一个发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;远离厂区,自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。
(3)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有一单独接地网者,均按一根(组)计算。
(4)独立的接地装置按根(组)计算。如一台柱上变压器有一独立的接地装置,即按一根(组)计算;
(5)接地网是由多根接地极组成的,接地网试验子目包括其中的接地极,不得另计接地极试验;如果接地网是由若干组构成的大接地网,则可分网计算接地试验,如果分网设计不明确,可按网边长每50m为一个试验单位,不足50m者按一个网计算
根据定额计算规则你的项目如果三个避雷针用接地网连成一个整了那是只能计算一接地系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:32:59 | 显示全部楼层
三组避雷针各自由单独的接地极组成可套三个接地极装置调试(不是接地网);至于避雷带要看情况,我们这里一般按有几个测试点算几个接地极装置调试,地区不同可能会有不同。