基础梁钢筋怎么抽啊,和框架梁是一样吗?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础梁的抽筋是和框架梁一样的啊,也是照平法03-G101的算吗?论坛里其中有这样一条:贯通筋长度=总外边长-保护层*2+(h-保护层*2)/2*2,这对吗?如果是对的,那是参照哪个图籍啊?

回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层
以下是引用zhj2002在2006-11-13 12:50:00的发言:基础梁的抽筋是和框架梁一样的啊,也是照平法03-G101的算吗?论坛...我认为贯通筋长度=总外边长-保护层*2+15d*2,(顶层除外)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层
不好意思了,对于抽筋我是初学者,请教楼上的,一般的基础梁也是框架梁吗,但配筋不是一样的吧,我从别的地方看的好象基础梁的支座也要配箍筋:
左边支座处加密箍筋根数=(左支座宽-保护层)/加密间距+1
右边支座处加密箍筋根数=(右支座宽-保护层)/加密间距+1
柱边加密箍筋根数=(1.5梁高-50)/加密间距+1
非加密箍筋根数=(净跨-左右加密区)/非加密间距-1
以上是基础梁的箍筋配置,不知对不对?难道照以上的说法难道梁的支座(柱)里也要配箍筋吗?请问哪位大龙知道这方面的图籍?小弟在此感谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层
基础梁分很多种的。
以前做过的就是如果承台是有上下钢筋的,基础梁进承台满足锚固就可以了。支座里面不用箍筋。
如果是只有底筋的话就伸到承台对面再弯折,还有一种就是伸到锚固在承台的竖向结构里面。具体你可以和设计协商,这样好点。
个人认为如果基础梁是拉结桩基承台的,起到加强基础刚度作用的话,进承台满足锚固就可以了。承台里面的箍筋可以稀点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层
这个就得看04G101-3了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-22 19:33:21 | 显示全部楼层
4楼的同志,没有对于基础梁平法标注理解透。参照04G101-3相应构造详图,可知基础梁柱下主梁部分箍筋沿全跨布置。具体范围参照构造详图的规定。请参照04G101-3。