海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 725|回复: 4

管内穿线的套项问题

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-22 19:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位,在用安装定额套项时如果在直径为100的管内穿一根3*10平方的线,再穿一根5*10平方的线,请问我套定额时套一遍管内穿线还是二遍管内穿线,(定额内的穿线截面为35平方以下管内穿线)

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-22 19:33:41 | 显示全部楼层
我认为是套两次,
但你这样施工是不规范的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-22 19:33:41 | 显示全部楼层
为什么不符合规范呀,我是在室外施工景观方面的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-22 19:33:41 | 显示全部楼层
以下是引用心雨1980在2007-1-22 10:33:00的发言:为什么不符合规范呀,我是在室外施工景观方面的...哪可能差不多,
在室内的一般不这么搞,这么小的电线用那么大的管,而且一般室内一根管只穿一个回路的线~!
心雨1980

位置: 江苏 信誉: 20
专业: 造价 发贴: 1
送你启动币,欢迎常来!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-22 19:33:41 | 显示全部楼层
以下是引用革命尚未成功在2007-1-22 10:05:00的发言:请问一下各位,在用安装定额套项时如果在直径为100的管内穿一根3*10平...根据《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》15.1.2不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;
另外穿线定额是以单线100m为单位的,3*10平方应该为3根10平方的线,工程量应该为单根线乘3的,5*10平方的线工程量应该为单根线乘5的,并且应该套10平方管内线的定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 14:16 , Processed in 0.023910 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表