混凝土得问题

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-22 19:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工总说明中有混凝土抗渗等级如:W6
还有得总说明中这样表示加入抗渗剂百分之多少。
这两种方式结算时都给予考虑吗??
象第一种情况是否要签证??

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-22 19:34:02 | 显示全部楼层
1、混凝土抗渗等级应为:p6、p8,老规范为s6、s8。
2、总图说明中加入抗渗剂百分之多少是设计提醒施工人员应注意抗渗剂的使用量,具体应该依据有资质的实验室依据不同品牌的抗渗剂,出具的配合比确定抗渗剂的参量。
3、结算时候因有砼配合比,不单独办理签证。
4、关于混凝土抗渗有如下经验:
A 材料及主要机具:
1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮、变质的水泥。
2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。
3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。
4 水:饮用水或天然洁净水。
5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476―92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。
6 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计算器具磅秤等。
7 根据施工方案,做好技术交底。
8材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。
9 防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。
10 防水混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试块试验报告。抗渗试块500m3以下留两组,一组标养,一组同条件养护,养护期28d,每增250~500m3增留两组。
11 施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支摸铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。
12 养护:常温(20~25℃)浇筑后6~10h苫盖浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。