海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 601|回复: 5

什么情况要扣除接头处的体积和模板的量

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-22 19:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况要扣除接头处的体积和模板的量,请各位前辈能举多些日子,初学造价,总是分不清什么情况下不应该计算,什么

回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-22 19:34:21 | 显示全部楼层
什么情况下都不要扣除接头处模板的量,接头处的体积?接头处应该不存在体积扣除吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-22 19:34:21 | 显示全部楼层
计算混凝土基础工程量时,是否要扣除:T:形搭接重叠部分?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-22 19:34:21 | 显示全部楼层
按施工图示尺寸以立方米计算,应扣除嵌入基础的钢筋混凝土柱和柱基、钢筋混凝土梁及单个面积在0.3m2 以上孔洞所占的体积。对基础大放脚T型接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在0.3m2 以内的孔洞所占体积不予扣除,单靠墙暖气沟的挑檐亦不增加;附墙垛基础宽出部分应并入基础工程量内

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-6-22 19:34:21 | 显示全部楼层
按照工程量计算规则进行计算,混凝土构件一般来说均按实体积计算,模板按接触面积(模板接触到混凝土构件上的面积)计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-6-22 19:34:21 | 显示全部楼层
以下是引用liuwenxiu002在2007-3-23 20:35:00的发言:按施工图示尺寸以立方米计算,应扣除嵌入基础的钢筋混凝土柱和柱...计算规则中不扣除,但广联达中给扣除了!