海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 726|回复: 5

箍筋的长度公式有了新的问题

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-22 19:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天遇到一位搞审计的,对于箍筋的长度公式=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d [抗震,135度],提出了他的意见.应按箍筋的长度公式=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+4d 计算.即他的意思是按点中取+4d ,若按+8d多计算了4d.....请教各位大侠,关于箍筋到底是按点中还是按外皮,外皮明显是多计算了啊?

回复

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-22 19:36:38 | 显示全部楼层
自己觉得应该按照点钟,但我们这边一般都按照外包尺寸计算的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-22 19:36:38 | 显示全部楼层
这是一个历史性的问题,严格来说,要准确的计算钢筋用量,要采用下料长度,可下料长度需要考虑的东西要比预算长度复杂得多,预算长度按图示尺寸计算,即构件几何尺寸、钢筋保护层厚度和弯曲调整值,并不考虑所读出的图示尺寸与钢筋制作的实际尺寸之间的量度差值,下料长度对这些都全要考虑。比如一个矩形箍筋,预算长度只考虑构件截宽、截高,钢筋保护层厚度及两个135°弯钩,不考虑那三个90°直弯。下料长度则都要考虑。再如拉筋预算长度只考虑构件截宽,钢筋保护层厚度及两个弯钩,下料长度还要考虑拉住的箍筋的直径。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:36:38 | 显示全部楼层
我们拉筋预算长度不仅只考虑构件截宽,钢筋保护层厚度及两个弯钩,还要考虑拉住的箍筋的直径。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:36:38 | 显示全部楼层
本人认为箍筋的长度应按中心线计算,公式=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+4d 计算。因为箍筋的弯勾为135度,弯勾部分为1.9d,直段长为10d,加起来就为11.9d。其中的1.9d是由中心线值推算出来的,故算长度的时候也应该按中点来算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:36:38 | 显示全部楼层
正如三楼吧友所说这是一个历史性问题,若想准确的算量,就要采用下料长度,但现实当中由于下料长度的计算所考虑的问题很多,计算很复杂,所以未采用.
我现在正在学习土建预算,个人认为箍筋的计算应该采用外皮计算,即梁长+梁宽)*2-4*保护层+11.9D+8D

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 20:26 , Processed in 0.025349 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表