海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 678|回复: 2

墙脚手架的疑问?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-22 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般混凝土和砖墙都要计算内外脚手架。请问轻质隔热彩钢夹芯板类似外墙、内墙需要计算脚手架吗?(02版河南定额不计算综合脚手架,而是分开计算的)

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-22 19:37:21 | 显示全部楼层
一般混凝土和砖墙都要计算内外脚手架,从砌筑及双面抹灰的需要来考虑的。轻质隔热彩钢夹芯板不存在抹灰问题,所以应该计算一次外排脚手架就行了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-22 19:37:21 | 显示全部楼层
钉间壁墙用脚手架,套用抹灰脚手架定额。定额说明所述:高度在3.60m以内的墙面、天棚、柱、梁抹灰(包括钉间壁、钉天棚)用的脚手架费用套用3.60m以内的抹灰脚手架。建筑物室内净高超过3.60m的钉板间壁以其净长乘以高度可计算一次脚手架(按抹灰脚手架定额执行)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 10:57 , Processed in 0.023533 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表