海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 642|回复: 9

井字梁钢筋

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
井字梁在交接处:主筋搭接12D,箍筋不通过交接处

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
以下是引用fang201214在2006-11-18 14:17:00的发言:井字梁在交接处:主筋搭接12D,箍筋不通过交接处...楼主,能说明一下你具本要讨论什么吗?
是讨论主筋搭接及箍筋安放的问题吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
我们这施工了一个厂房,钢筋混凝土结构,各个方向跨度是24米,在24米跨度内,是主次梁相交,施工方讲,主次梁相度按非框架梁排放钢筋,03J101图集上对非框架结构讨论的比较少,希望同行高手谈一下,讨论主筋搭接及箍筋安放的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
施工将次梁交主梁的钢筋锚固12d,井字相交处无箍筋通过,可对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
以下是引用fang201214在2006-11-20 11:45:00的发言:施工将次梁交主梁的钢筋锚固12d,井字相交处无箍筋通过,可对?...我认为只要是框架梁锚固就至少必需满足≥La(规范规定的锚固长度)或0.4La+15d
只有简支梁或连续梁底筋才只要满足12d的锚固长度就可以了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
非抗震框架梁构造要求如下图

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

1、井字梁相交两个方向的梁都是框架梁,都必需满足框架梁的构造要求。
2、主次梁相交主梁为框架梁,次梁为连续梁;主梁满足框架梁的构造要求,次梁满足连续梁的构造要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
谢谢
按照版主讲的,我到现场查看如有不相符再来请教

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-22 19:37:36 | 显示全部楼层
以下是引用fang201214在2006-11-21 12:11:00的发言:谢谢按照版主讲的,我到现场查看如有不相符再来请教...非常赏识你这种学习精神,我想你很快就能成为一名不错的造价人员!

回复 支持 反对

使用道具 举报