海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 767|回复: 3

钢筋的锚固长度!

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-22 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!工作中发现有很多同行对钢筋的锚固长度的概念理解的不是太准确,以至于在对量时经常发生扯皮的事情!
在这里想和大家讨论一下,钢筋的锚固长度究竟指的是钢筋的那一部分长度!请大家积极发言!

回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-22 19:38:16 | 显示全部楼层
钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。
式中1为钢筋的抗拉设计强度;
f2为混凝土的抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为钢筋的公称直径。
另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。
混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-22 19:38:16 | 显示全部楼层
9.3 钢筋的锚固
9.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
(9.3.1-1)
预应力钢筋
(9.3.1-2)
式中 la――受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy――普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft――混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d――钢筋的公称直径;
α――钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。
表9.3.1 钢筋的外形系数

钢筋类型
光面钢筋
带肋钢筋
刻痕钢丝
螺旋肋钢丝
三股钢绞丝
七股钢绞丝

a
0.16
0.14
0.19
0.13
0.16
0.1

注:光面钢筋系指HPB235级钢筋,其末端应做180o弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2 HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
5 除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6 当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm。
9.3.2 当HRB335级、HRB400级和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为按本规范公式(9.3.1-1)计算的锚固长度的0.7倍。
机械锚固的形式及构造要求宜按图9.3.2采用。
采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不配置上述箍筋。
图9.3.2 钢筋机械锚固的形式及构造要求
9.3.3 当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉锚固长度的0.7倍。
9.3.4 对承受重复荷载的预制构件,应将纵向非预应力受拉钢筋末端焊接在钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定,其厚度不宜小于10mm。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-22 19:38:16 | 显示全部楼层
钢筋的锚固长度按施工图设计要求布置,设计没要求的按照图纸指定的对应101平法图集的相应情况布置即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 05:29 , Processed in 0.023281 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表