海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 759|回复: 2

拉筋,单肢箍,S钩

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-22 19:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看06G901-1 P 2-3时 ,郁闷了!!!注:2-(3)说:梁复合箍筋肢数为单数时,设一个单肢箍,单肢箍同时钩住纵向钢筋和外封闭箍筋。
再结合 p 2-9 个人认为 在现行规范中 拉筋=单肢箍 ,且同时钩住纵向钢筋和外封闭箍筋。
但在实际工程中,绑扎、安装拉筋(单肢箍)时,为了施工方便拉钩一端为90度,一端为135度!可这样安装后,还需要对90度钩进行打弯至135度。再次导致不施工不便。
由此,S钩在柱中大量使用,但一般S钩只拉住了柱纵向钢筋!!!
不知道S钩这样做对吗?是否触犯了规范!!!还有S钩下料长度怎么计算啊???

回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-22 19:38:22 | 显示全部楼层
楼主理解是错误的,拉筋和单支箍是两个概念的;
拉筋一般指梁高度过高设置的水平方向的拉结钢筋,一般间距为箍筋间距的两倍,拉筋是水平方向的,勾住腰筋及箍筋;
而梁单支箍是箍筋的一部分,应该是竖向的,勾住的是梁的主筋及外箍,他的间距与箍筋间距是一致的。
另外楼主所说的在柱中使用S勾的做法是不符合规范要求的,一般柱中设计的应该均为单支箍,不会设计拉筋或S勾的,单支箍的间距和做法与箍筋要求相同,而现在施工单位图省事直接将单支箍做成S勾,而且间距也是随意放置,这是不正确的,发现了要及时制止

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-22 19:38:22 | 显示全部楼层
2楼你好,我觉得你说的很对。
但我们在施工中,而单肢箍在制作中一般是C形,并且一端弯钩为135度,一端为90度。在绑扎、安装中施工很不方便!因为在安装后,还需要人工进形90度弯钩打弯至135度。小直径钢筋可这样,但直径大于10MM的时候,人工打弯十分困难。
不知道,各位前辈有什么好方法没!